標題:
安監總局通報山東致15死爆燃事故
[打印本頁]
作者:
hamtu5168
時間:
2011-11-25 10:14 PM
標題:
安監總局通報山東致15死爆燃事故
新華網北京11月25日電 (記者朱立毅) 國家安全監管總局25日通報了造成15人死亡、4人受傷的山東新泰聯合化工股份有限公司三聚氰胺裝置重大爆燃事故。通報指出,事故顯露出事發裝置設計制造存在缺陷,對檢維修環節的安全管理不嚴格等諸多問題。
8 E4 o( l+ h% GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 @3 ^: |) F, [) u1 k& V, a& U
今年11月19日7時許,公司操作人員發現作為裝置換熱載體的道生油儲罐內壓力偏高,懷疑位于四樓平台的道生油冷凝器洩漏。不久,三聚氰胺裝置停車、道生油降溫、在冷凝器氣相入口和液相出口加裝盲板後,由設備制造廠家對漏點進行焊接並經水壓試驗合格。
& L2 k E8 H/ _+ P6 N
tvb now,tvbnow,bttvb2 c* p* Z* F( L4 o/ }# M
為盡快完成維修任務,車間組織兩個班的保全工和有關人員共19人在現場同時進行拆除冷凝器氣相入口盲板和冷凝器封頭複位作業。14時左右,維修人員在拆除盲板時發生爆燃,造成4人當場死亡、15人受傷,其後受傷人員中又有11人因搶救無效死亡。
/ k3 ?# K, {) B$ D+ m
7 u! J8 C6 S( y+ H) h' D; I. j: iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
安全監管總局指出,經初步分析,此次事故直接原因是公司在對三聚氰胺裝置冷凝系統的道生油冷凝器進行緊急維修時,因操作不當,導致冷凝器中殼層的打壓用水進入熱氣冷卻器內,造成器內道生油突沸噴出後爆燃,事故詳細原因正在進一步調查。
公仔箱論壇4 Q+ k J$ v! @4 b
9 B1 w z; C8 Y
通報稱,這起事故暴露出裝置的主要設備道生油冷凝器設計制造存在固有缺陷,換熱器自今年7月開車以來已洩漏六次,給生產運行留下安全隱患;對檢維修環節的安全管理不嚴格,沒有完善的檢維修作業安全規章制度和操作規程,事故現場維修人員多、交叉作業,現場安全管理混亂;未對裝置開車後反複出現的設備異常及時採取有效措施進行徹底整治。
6 `2 I5 h' Y$ l% ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
" x( |; Y1 c: j) C1 C3 q5.39.217.76
山東新泰聯合化工股份有限公司主要生產合成氨、尿素、三聚氰胺、甲醇。依據有關規定,國務院安全生產委員會已對事故的查處實行挂牌督辦,查處結果將及時向社會公布。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0