標題:
[亞洲]
設計缺失!福島第一核電廠只防5米海嘯
[打印本頁]
作者:
Shadowkail
時間:
2011-3-19 05:39 PM
標題:
設計缺失!福島第一核電廠只防5米海嘯
遭強震海嘯重創的日本福島第一核電廠,只有一台柴油發電機可正常運作;第一核電廠是在1971年開始運行1號機反應爐,最初設計只設想阻擋5公尺高的海嘯,負責營運的東京電力公司公關部表示,「這次海嘯大到超出設計,不僅影響到海岸,還波及到渦輪廠房。」經濟產業省原子能安全保安院負責人坦承,這個核電廠在對抗海嘯方面確有缺陷。
6 g% v# Z" h6 _1 h9 U. |, H1 q- D
: C2 J( X" O# Z, \
日本共同社報導,核電廠在遇到緊急情況下,柴油發電機可提供電源、維持反應爐的運轉。此次可利用海水進行自身冷卻的「水冷式」發電機因海嘯全部受損,唯一正常運作的是另一種「空冷式」發電機。
+ m1 v. |: `2 S. S( R: E
公仔箱論壇8 x4 }; b* \# f6 H
緊急發電機是緊急爐心冷卻系統的動力來源,東京電力指出,第一核電廠有13台緊急發電機,其中1台因整修不能使用外,其餘12台在強震發生時都在可使用狀態。
' P0 u1 @2 F3 j {1 Q0 [0 n P2 `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
5.39.217.76) I8 j6 ~) I4 O6 u
這13台緊急發電機,水冷式有9台,分別是1號機2台、2號機1台、3號機2台、5號機2台、6號機2台;規模9.0地震發生後約1個小時內,這些發動機都是正常運作的,而水冷式發電機的海水汲取用幫浦和馬達,則因海嘯全部掛點。
tvb now,tvbnow,bttvb& T" k! ~ {. S6 a6 i# W
% O6 ~9 T P4 F0 I! s, n, ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
空冷式發電機位於反應爐廠房旁另一廠房裡,2號和4號機的空冷式發電機在地震後就無法使用;6號機的1台空冷式發電機可正常運作,並且為5號機供電。
作者:
chanalex
時間:
2011-3-19 07:12 PM
福岛的人民应该站起来向有关当局兴师问罪!
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0