THE ICON外牆瀕剝落
本帖最後由 aa00 於 2011-2-14 01:39 PM 編輯
+ [7 I2 q5 v8 I& h6 h$ P* u
6 F& O- f1 d' T" P( l/ iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
由施永青創立的中原地產獨家代理銷售的半山干德道豪宅THE ICON鬧出貨不對辦醜聞後,再爆出驚人危機,有驗樓公司用紅外線儀器探測THE ICON外牆,竟發現多達三至四成面積有剝落危險,需要立即重鋪外牆,否則行經途人或住戶恐「中頭獎」被跌下石屎所傷。發展商榮豐國際有限公司已通知承建商跟進,有接受回購方案的業主則嘆說「早走早着」,擔心日後維修費用手尾長,立法會議員則諷刺THE ICON「金玉其外」。
tvb now,tvbnow,bttvb3 l1 u( n1 _, O# R# [" f
: R' m: v5 v5 M2 v) x. C9 R
香港驗樓及結構診斷有限公司技術顧問賴達明向本報稱,得悉THE ICON單位貨不對辦後,該公司已主動到THE ICON勘察,用紅外線儀器掃描大廈外牆,估不到連外牆也是貨不對辦。在紅外線儀器掃描下的結果,顯示THE ICON向干德道一面的外牆,四樓及十一至十四樓之間,溫度明顯上升,意味外牆內有空隙,有剝落危險。
/ l. p, k( f% q" V* ^
+ B( L7 h, Y1 @ xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
榮豐通知承建商跟進賴達明指,讀數顯示THE ICON外牆溫差達到攝氏一點四至兩度,以新樓來說並不尋常,正常外牆溫差應少於零點五度。他又說,以肉眼觀察,THE ICON外牆六、七樓之間,以及十二樓和天台位置批盪外露,呈現白色的俗稱「甩皮」,該種情況是鋪磚手工欠佳所致。
- i# h1 _* g: _4 ~) [/ @, q f
賴達明促請發展商立即重鋪有剝落危險的外牆,工程費用估計逾一百萬元,而即使外牆未至於立即剝落,但牆身也有機會在大雨過後,滲水入單位內。榮豐國際有限公司接受本報查詢後表示,有關這次外牆勘察結果已通知承建商,並希望透過本報取得紅外線探測資料和數據,以便跟進。
8 S e; f0 W+ M; P6 p% ~5.39.217.76
THE ICON業主朱茵說,她一度想收樓自住,但現已決定接受回購方案,對於外牆有剝落危險更感到很愕然,擔心日後要承擔龐大維修費用,所以不會收樓,嘆說:「真係早走早着,遲走瞓唔着」。
/ d* A* w, g5 E公仔箱論壇
$ L, H4 o& G$ v e" E& W7 P5.39.217.76
「金玉其外 敗絮其中」立法會議員陳淑莊批評發展商為求盡快交樓,單位內籠未做好之餘,連外牆也有問題,形容為「金玉其外,敗絮其中」。她促請發展商盡快維修外牆,不要將責任推到小業主身上,並需要仔細檢驗大廈各類公用地方是否有其他問題。
tvb now,tvbnow,bttvb' q7 U* p. d' r5 k4 ^
法律界人士黃國桐說,外牆屬於公用地方,如果有石屎剝落傷及任何人,所有業主都要承擔責任,需要分擔賠償金額,但若是新樓出問題,業主則可向發展商索償。他解釋:「新樓有一年擔保維修期,期間,發展商要負責維修,即使一年的擔保維修期屆滿,一般合理期望是樓宇十年內無問題,如果外牆剝落傷及人或要維修,業主都可以向發展商索償。」
/ [, L6 F6 z- x# C6 k
' C# C0 w8 j) h- D5 q: M9 x5.39.217.76
屋宇署批入伙紙懶理質素
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# J- R2 _: u! P* ]2 V/ j H
THE ICON室內單位貨不對辦,最新又發現外牆有石屎剝落的危險,使人質疑為何有這麼多問題仍獲屋宇署簽批新樓入伙紙。樓宇質素欠佳,負責審批的屋宇署是否有責任?專業教育學院(青衣)建造工程系首席講師黃漢平說,屋宇署主要檢查樓宇消防、供水及升降機設備等,以及樓宇是否跟循批准的建築圖則建造,樓宇質素則難以檢查到,除非有明顯缺失。屋宇署曾經在THE ICON最初發現問題時表示,只要樓宇按當初建築圖則完成,便會獲發入伙紙。
5.39.217.76; y4 e1 G m$ I$ N
6 T' [" g9 I1 p4 i( o! ]* W( B. s4 dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
黃漢平認為,發展商、建築師和工程師都有責任在樓宇施工期間確保樓宇質素,例如發展商會聘請顧問工程師監工,監察承建商施工的每一個步驟,建築師和工程師亦有責任審核外牆物料等。
5.39.217.764 c1 }# P0 I8 G. l7 r
紅外線驗樓快而準另外,建築業界廣泛應用紅外線掃描技術於驗樓,因為能夠以快速探測到外牆是否有剝落危險,可靠度高,專家認為,若外牆有剝落危險,應趁雨季來臨前盡快維修。黃漢平說,外牆有剝落危險要盡快鑿開鬆散部分重鋪,若雨季來臨,雨水滲入外牆批盪與石屎之間的空隙,當雨後陽光出現,水分氣化膨脹,便會形成外牆剝落。
5.39.217.76) @5 W4 t1 M ?3 v; ?, W! K$ b
測量師學會建築測量組主席何鉅業說,大廈外牆有剝落危險,與手工或材料質素欠佳有關,新樓不應大規模出現這個情況。他亦認為遇上有外牆剝落要盡快重鋪外牆,否則未必能找回同色的磚,到時外牆便會出現鴛鴦色而有礙觀瞻。