0 X1 w" S' X7 F/ S. N3 P: Atvb now,tvbnow,bttvb灣仔告士打道的一條鹹水管爆裂,導致灣仔和中上環一帶交通陷於癱瘓狀態,再一次使人警覺在鬧市幹道發生水管爆裂事故,可能會引致嚴重後果。當局應該檢討更換水管的緩急次序,優先處理商業區和交通樞紐的水管,盡量減低擾民的不便,以及經濟的損失。公仔箱論壇! L9 l6 h: W3 K5 G1 a7 t+ l
' a6 Z) t- o2 @8 \! J公仔箱論壇該條水管位於告士打道東行線,昨日上午7時20分爆裂,由於大量鹹水湧出,路面出現大洞,運輸署一度全面封閉東行線,導致19條巴士線改道,車輛擠塞,一度綿延達4公里,西隧要間歇性封閉;灣仔和中上環的交通因而陷於癱瘓,經緊急維修,到傍晚接近6時才局部復通。經過一日折騰,數以十萬計市民的工作和生活已經受到影響,今日是數十萬中小學生的新學年開課日,道路交通更為頻繁,若水管今日爆裂,情况會更惡劣。
- ^* x1 c6 R1 [+ G5.39.217.76TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* k4 m, [% _4 v
商討4月無結果 tvb now,tvbnow,bttvb) d/ V% r k o6 O j
公仔箱論壇6 }* P: l9 U# T, L
延誤更換時機小事化大tvb now,tvbnow,bttvb2 a' I* h# `$ r2 d# m
鑑於全港水管老化,水務署由9年前開始,分階段更換全港約3000公里水管,而更換水管的先後次序,會按過去爆裂次數及程度、水管所用物料、壽命及所在位置的重要等來決定。雖然訂定了這些準則,不過,若部門之間協調出現問題,也會延誤更換時機。
) U* ?. a# T0 d6 J4 L# u9 `
& q; c5 N' V2 h% l$ j1 _7 ]; @公仔箱論壇以昨日爆裂的18吋粗水管為例,已經使用了23年,以本港水管普遍超過30年而言,「管齡」其實不算太老。這條水管橫過告士打道,車輛使用頻繁,而且重型車不少,長期承重受壓之下,據知在過去一年已經爆過3次,立法會議員引述水務署官員說,今年4月已提出全面更換,並與運輸署商討交通安排,但是協調未有結果。昨日該段水管已經第四度爆裂,釀成大塞車。
7 A, o. L) ^6 btvb now,tvbnow,bttvb
5 p% F% d6 `) U8 q公仔箱論壇關於為何延宕4個月,部門之間仍然協調不出一個更換安排,水務署在新聞公布中並無正面解釋,僅表示有關水管已納入更換及修復計劃,原先計劃是更換告士打道東行慢線及轉入菲林明道的水管,才安排更換橫過告士打道的一段。縱然如此,從所披露資料看來,可確定水務署鑑於該段水管已經爆裂3次,於是按先後次序準則安排更換。當局在全港更換水管已歷時9年,在鬧市幹道展開工程也非首次,但是就更換這段水管的安排,水務署和運輸署商討4個月仍然無共識,相信問題出在運輸署的可能較大。
0 h9 }. g7 c. qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" F, {) K& N8 p$ u/ d
本港爆水管事故每年約900宗,只有在鬧市幹道發生的才會引起關注,因為多會導致交通混亂、擠塞。為免影響市民生活和招致經濟損失,當局應該優先更換商業區和鬧市幹道的水管。以商業心臟地區金鐘為例,約5年前(04年7月)因為一條水管爆裂,使港島交通一度陷於癱瘓,並嚴重影響金鐘一帶高級商業區寫字樓、酒店、食肆的食水供應。經此一役,當局安排優先更換金鐘的水管,並已完工,近年來未聞金鐘的水管再出事故。因此,其他類如金鐘的繁鬧地區,例如中環、尖沙嘴、彌敦道等,也應該作重點規劃,先行更換水管。5.39.217.76' o6 V6 v7 ^0 I, t. R/ X
- w! z. R) c' M( m/ ~+ `全港更換水管計劃由2000年開始,原本計劃20年完成,5年前金鐘事故之後,在立法會要求下,當局經過檢討,縮短至15年、即2015年完成。不過,據已知進度,這項龐大工程能否如期完工,存在疑問。
; J+ A8 {1 {4 O) m: Y( ]" R5 MTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb1 I, m# [4 g9 p
9年更換水管不足三成tvb now,tvbnow,bttvb6 R- |) [1 J3 W/ N* ~9 D
5.39.217.765 u* d: [2 c! |+ O: [/ L
不加快步調難如期達標公仔箱論壇! p7 i; ]7 T- j( a! B* W
整個計劃共分4期,據水務署的網上官方資料顯示,截至今年4月,除了歷經8年的第1階段第1期(2000年12月至2008年12月),全數更換了350公里水管,第2期(2005年9月至2010年3月)的250公里,只完成了63%;第2階段(2007年1月至2011年6月)的750公里,只完成了 36%;第3階段(2008年9月至2013年12月),只完成了3%。至於第4階段的850公里,則仍在設計中。
# h; \8 ? E3 F& P8 L4 r- I* z- e" Y' m% X2 \5 r2 ^) n. S
從這些數字顯示,歷經 9年以後,需要更換的3000公里水管,只完成了27%,按原來規劃,還有約6年時間,水務署能否完成更換超過2000公里水管,若工程步調維持不變,根據往績而言,難以樂觀。另外,按計劃未更換的水管,大多在鬧市幹道和商業區,工程需要兼顧的因素較諸新市鎮等地區更為複雜,若按現時的方式,工程或許需要更長時間完成。
+ [3 r4 U5 `* v/ e, R* H, T& \- S* C9 o) A# D6 }
因此,當局就全港水管更換計劃,有兩方面要檢討:9 Y( m5 {! ~2 k, e3 k
3 Y; p0 R" }1 m( x- @2 r
(1)整體工程進度,若維持2015年完成的預期不變,則當局要研究如何同時開展更多工程,才可以有望達標,而前提是部門之間要平衡好各項因素,以免對市民和商戶構成太大不便;
8 \; M( V' [! T4 R+ [5 Vtvb now,tvbnow,bttvb
* Y# z0 r' }. ^ ^$ |. g' y0 U3 r(2)訂定優先次序,盡量優先更換鬧市幹道、商業中心(例如中環、尖沙嘴、彌敦道)的水管,以免再次出現類如告士打道爆水管導致交通大亂的情况。
% W' A& P6 q4 l3 p3 [3 r; N3 J |