九龍新界電燈閃動0.1秒中電兩小時兩度電壓驟降 釀51宗困『車立』

中 電 位 於 新 界 區 的 一 條 高 壓 電 纜 懷 疑 受 潮 濕 天 氣 影 響 , 昨 日 下 午 在 兩 小 時內 , 罕 有 地 先 後 兩 度 發 生 電 壓 驟 降 0.1 秒 的 故 障 , 導 致 九 龍 及 新 界 廣 泛 地 區 的 電 燈一 度 閃 動 , 期 間 消 防 處 收 到 51 宗 困 報 告 。 肇 事 原 因 有 待 調 查 , 用 戶 如 因 今 次 故 障 有 財 物 損 失 , 可 向 中 電 索 償 。 tvb now,tvbnow,bttvb8 f( r9 t8 K) v" U- g: I# R9 G1 i' R' F

0 b3 y8 I: l8 N/ R0 j中電 發 言 人 表 示 , 大 埔 至 元 朗 一 條 40 萬 伏 特 的 架 空 高 壓 電 纜 , 昨 日 先 後 在 下 午 4 時30 分 及 6 時 20 分 , 發 生 少 於 0.1 秒 的 電 壓 驟 降 故 障 , 九 龍 及 新 界 廣 泛 地 區 電 力 裝置 對 電 壓 較 敏 感 的 用 戶 都 會 感 受 得 到 , 例 如 電 燈 閃 動 一 下 , 部 份 電 梯 也 會 因 電 壓 不穩 而 停 頓 。 期 間 電 力 供 應 並 無 中 斷 , 也 未 曾 發 生 停 電 。 用 戶 如 因 今 次 故 障 有 財 物 損失 , 可 向 中 電 提 出 索 償 , 中 電 會 接 既 定 程 序 處 理 。5.39.217.76+ w( N# N2 H6 T# W2 B% W
5.39.217.760 _# c8 M7 b- ^8 y9 ?/ y
燈 光 受 影 響 兩 度 閃 動1 @. b$ _! \' b* ^
發 言 人 表 示 , 電 壓 驟 降 故 障 短 時 間 內 在 同 一 電 纜 兩 處 不 同 段 落 發 生 , 情 況 較 為 少 見 , 中 電 已 向 機 電 署 報 , 及 派 工 程 人 員 到 場 檢 查 , 證 實 電 纜 並 無 受 損 , 之 後 自 動 恢 復 正 常 。 由 於 昨 天 氣較 潮 濕 , 初 步 懷 疑 潮 濕 天 氣 影 響 了 架 空 電 纜 的 絕 緣 能 力 。 電 纜 本 身 的 設 計 是 防 濕 ,為 何 會 受 影 響 , 及 是 否 涉 及 外 來 因 素 等 , 有 待 進 一 步 研 究 。 " d" S/ C7 V7 K* ~. y9 Z
5.39.217.763 \- A7 y& E2 v
據 天 文 台 資 料 , 本 港 受 潮 濕 海 洋 氣 流 影 響 , 昨 日 日 間 相 對 濕 度 平 均 在 85% 以 上 。 公仔箱論壇5 v: W/ `5 E/ D! l) ~( b3 u7 t4 |4 [1 }
/ v9 A. t* W  `4 j+ M* Q
受 電 壓 驟 降 影 響 , 港 九 新 界 多 處 樓 宇 昨 日 下 午 室 內 燈 光 兩 度 閃 動 。 消 防 在 兩 個 半 小 時 內 , 接 到 51 宗 市 民 困 報 告 , 其 中 九 龍 佔 最 多 , 有 25 宗 , 新 界 23 宗 , 港 島 有 3 宗 。 港 鐵 發 言 人 表 示 , 全線 鐵 路 系 統 運 作 正 常 , 大 圍 車 站 內 的 電 燈 在 傍 晚 6 時 20 分 曾 閃 動 了 一 下 , 但 服 務維 持 正 常 。
4 Q( E% Y: X/ j& B+ |, C, a8 i/ `/ i9 ]2 F3 T  C/ E
疑 塵 埃 積 聚 絕 緣 物 料$ s! O3 v" z! o) f
工 程 師 學 會 會 長 黃 耀 新 表 示 , 電 纜 短 時 間 內短 路 兩 次 並 不 尋 常 , 除 非 電 纜 老 化 或 零 件 故 障 , 否 則 天 氣 潮 濕 一 般 不 會 影 響 電 纜 運作 , 有 可 能 是 電 纜 附 近 地 盤 的 塵 埃 在 微 雨 下 積 聚 於 絕 緣 物 料 上 , 無 法 沖 走 , 影 響 保護 裝 置 運 作 , 以 致 短 路 。 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# t4 m  V6 `$ `, q
tvb now,tvbnow,bttvb" ^9 y4 X( W# n+ A1 x! G, X
工 程 師 學 會 前 會 長 梁 廣 灝 表 示 , 高 壓 電 纜 通 常 只 會受 雷 電 影 響 , 受 潮 濕 影 響 較 少 見 , 他 懷 疑 是 潮 濕 的 灰 塵 影 響 到 變 電 站 的 器 材 或 開 關, 導 致 短 路 。 現 代 供 電 系 統 設 計 都 有 後 備 裝 置 , 當 其 中 一 條 電 纜 短 路 , 就 由 其 他 電纜 補 上 , 期 間 會 有 極 短 時 間 出 現 電 壓 不 穩 定 , 令 電 燈 閃 一 下 , 或 電 梯 停 頓 , 不 會 導致 嚴 重 電 力 事 故 。8 o7 G, W8 g" G, }8 i( h  m$ Y
tvb now,tvbnow,bttvb! i# c5 B( {& S0 F

5 j: H' O; h7 R& X9 V  `5.39.217.76tvb now,tvbnow,bttvb' M: ^/ o+ `6 S% a/ U

& L9 \3 ]  [0 y, u. i# H5 r沙 田 大 圍 火 車 站 大 堂 , 昨 一 度 因 中 電 電 壓 故 障 令 電 燈 閃 動 了 一 下 , 但 服 務 不 受 影 響 。