桃園機場11日晚間7點半突然大停電,原以為是迴路故障,經巡檢後赫然發現,在第二航廈行李處理廠內,發現一處電纜遭人破壞,現場還遺留一把「油壓剪」,桃機驚覺有人刻意破壞事態嚴重立刻報警,航警局組成專案小組,調閱監視器後發現,漏夜逮捕2名工人,兩嫌初步坦承犯行,供稱因要偷電纜變賣才將電纜剪斷,警全案訊後依竊盜罪嫌將2人移送法辦。目前正偵訊釐清案情中。; B* W' p" H9 a0 h
1 M# @" `* n+ x% a* n$ r' aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。包括第二航廈地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2F美食街等,突然陷入一片漆黑。當時桃園機場指出,停電原因為主變電站D03迴路與備援迴路C01跳脫所致,研判可能是電纜故障,但檢查後卻發現是遭到人為破壞。
( @: I# Y3 M: w2 M2 j# E* {9 e
x/ _$ Q. g6 X* \& e- V) P公仔箱論壇時,初步檢測是供應北側電車系統(PMS)線路故障,桃場公司維護人員馬上進行線路全面分段檢查,其中一名維護人員14日於巡檢時,在第二航廈行李處理廠內,發現一處電纜遭人破壞,現場還遺留一把「油壓剪」。
, \1 f. d1 h2 j7 W- @( C& S. X+ p5.39.217.76- ?2 A' p/ l' e
纜導致發生停電事件,桃機公司表示,當時停電初步檢測為供應北側電車系統(PMS)線路故障,在排除故障問題後,為避免相同問題再次發生,桃機公司也後續分段,將線路面詳細檢查,對於14日發現另有電纜遭人破壞情事,已經向航空警察局報案。 |