tvb now,tvbnow,bttvb1 P& D8 l3 U- Y' h |" m: Z
3 _5 a/ }$ n4 ^& Y: Z5 t公仔箱論壇沙中線紅磡站聆訊今日(6日)續審,由政府結構工程專家證人劉志宏作供。庭上再爆出新施工問題,上周擴建月台東西走廊層板被揭發最少16處未按圖則安裝剪力桿(shear link)後,今日庭上透露,南面連接隧道亦發現剪力桿缺失。另外,政府專家證人劉志宏作供指出,評估東西走廊月台層板及東面連續牆頂部承受的應力已「超負荷」,即使以港鐵現有方案加固,也未必能徹底補救。
1 {7 I* o+ L4 a1 S2 }0 X
! ^8 _1 Q4 F+ ~: R9 s公仔箱論壇
% e3 Y& f) z% |' p2 d( f4 a
. y, w& W" A7 M* ^ 紅磡站南北連接隧道及停車處,被揭發線改圖則及施工手工差等問題。劉志宏說,經港鐵翻查圖則後,懷疑南面連接隧道未有安裝剪力桿。他說,考慮到剪力桿缺失情况,結構强度最少要扣減35%,警告如不重裝剪力桿,一旦有列車脫軌等撞擊情況,將情況堪虞。早前禮頓專家證人曾稱,認為該處只涉及連接縫手工問題,只要重新灌漿即可。
' W% K T' I! `1 R7 h: J# l5.39.217.76委員會代表資深大律師Ian Pennicott 詢問劉志宏,車站結構有否「致命缺陷」(fatal flaw),劉志宏稱「無」,但認為東西走廊月台層板及東面連續牆頂部承受的應力已「超出負荷」,而現時港鐵選擇在該處加厚混凝土,他認為此做法只能減低接駁位應力,仍未能徹底解決問題。他指出,月台層板是「懸掛式」並厚達3米,更要接駁連續牆,結構上甚為「食力」,因此他堅持認為,要在月台層板底部未有發現剪力捍的位置加裝剪力桿,以令月台層板受力更「均勻」,否則日後或出現裂紋,甚至有倒塌風險。& O' V8 G' a% ?; R2 U+ D1 R
+ ]. [( y+ x6 F3 [/ V5.39.217.76
% G5 {2 x" d4 y0 O% T9 X u( N' }& h. n
Pennicott則反駁稱,車站現時未發現裂紋,而劉志宏更未親眼見過車站,質疑其說法是否可信。劉志宏表示,評估是經電腦推算,又指「 混凝土裂紋一開始藏內部,初時肉眼難測,如裂紋大到肉眼見到,則連補救都救唔番」。5.39.217.76! P0 {9 o, D( A, w2 D0 V
N6 R. s5 h B3 U% i$ k |