# s1 T, J. K( H- F6 b! v
) L e5 I9 V, \; H, m8 c e路政署昨再公布多八支沙中線紅磡站擴建月台鋼筋的接駁檢查結果,其中一支鋼筋不達標,僅扭入螺絲帽三十六點七毫米,低於三十七毫米合格標準。路政署表示,全部鋼筋檢測工作已完成,港鐵亦已展開全面評估策略第三階段的工作,預期於六月底前完成。
+ X( D) z, h# u6 A/ d8 @' P公仔箱論壇港鐵展開第三階段工作5.39.217.767 L, L8 m% v* D* h& p; w- `: u
不達標的鋼筋位於「東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部」,扭入螺絲帽長度為三十六點七毫米。其餘七支合格鋼筋則位於「東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部」、「東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部」、「東西走廊香港體育館區月台層板近東面連續牆頂部」以及「東西走廊C1區月台層板近西面連續牆底部」,分別扭入合格長度為三十七、三十七點四、三十八點二、四十三點七、四十二點二、四十一及四十四點七毫米。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: i" I J2 T) h$ n6 E ?9 k
另外有十三支鋼筋未能完成檢測,全部未能以「陣列式超音波檢測」方法量度或取得扭入螺絲帽的長度。署方自今年三月恢復檢測工作至今,共公布了一百九十一支鋼筋檢測結果,當中有三十九支鋼筋不達標,不合格率為百分之二十點四二。
( h7 J- A6 e7 \0 @& U8 itvb now,tvbnow,bttvb根據港鐵公司的全面評估策略,港鐵公司會在第三階段綜合首兩階段的測試結果,以及利用當中獲得的月台建造細節、工程質量及考慮供應商所提供的技術數據等資料,詳細結構分析紅磡站擴建工程,以確認工程的整體結構狀況。% m+ [+ X) x6 e/ n M
|