修建9年、耗資逾千億元的港珠澳大橋,再被揭出醜聞。有傳媒今日(2日)報道指,港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓嚴重漏水,致地庫電機房水浸,電掣櫃更冒出黑煙。涉事工程總承建商之一正正是捲入近期港鐵沙中線風波的禮頓建築。《香港01》正就事件向路政署及有關承建商查詢。公仔箱論壇4 E% F# L4 k4 W; x+ I3 w1 x( a
! l3 v" y: B' s7 P
有熟悉電機電子工程的學者認為,情況非常嚴重,如電機房內放有易燃物或一些後備電源,更有爆炸風險,現時應馬上停止機房電源,並更換所有電掣櫃。5.39.217.76# v; t/ X3 S W$ I
; l1 o; \; c2 m" w6 D9 p# O/ U, rtvb now,tvbnow,bttvb tvb now,tvbnow,bttvb, w+ e+ `& s& u- A; L( U9 j: ?
去年5月首場黑雨,港珠澳大橋的人工島旅檢中心曾變成「瀑布」。(FB「創科網吧連鎖」影片截圖)
$ M; \2 u$ u7 I1 x! ^
\; _4 m0 \+ O& D據《蘋果日報》今日引述消息(2日)報道,港珠澳大橋旅檢大樓今年2月起,受大雨及水管滲漏影響,多次嚴重漏水,地庫亦告水浸,當中電機房更被水直接沖洗,結果多個電掣櫃冒煙。報道引述路政署回覆證實地庫漏水,但否認機電設施受影響。3 C+ y% o' ~( h' m. d6 k# D
& c0 Q4 A! o+ V2 @5.39.217.76學者憂有爆炸風險
7 e: E7 q* I/ z0 C5.39.217.76港大電機電子工程系前副教授張星煒表示,電掣最忌接觸水,相信大部分電掣已損壞,即使有部分未有冒煙,都應該全部更換,以策安全。對於冒煙原因,他估計,電掣觸水後出現短路,但保險絲又未被燒斷,電流量非常大,產生高溫,令水轉化為水蒸氣。他續稱,如果電機房放有電腦系統的後備電源,有可能因遇熱而釋放氫氣,之後導致爆炸。- s% S! q( {8 ~9 G0 F: P ]
: X; S2 m. s k* O$ B4 Y9 t- j& Y公仔箱論壇張星煒又稱,據其了解電機房仍有職員正在工作,但情況非常危險,因為水可以傳電,如工人不慎接觸到水,很可能觸電,而且該處電量估計非常高,可能達1.1萬伏特,絕對足以致命。他建議,現時應先停止電機房供電,並要調查水浸原因,尤其人工島四面為海,當局應研究機房是否仍適合設於地庫。
8 O1 V8 v- G1 _, _" \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb' q0 G; P* { U% |% l/ ?8 N

/ A. i6 c; ^! n4 W/ N港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓外觀。(路政署圖片)
; a5 M* O: j/ a5.39.217.76
% g! l3 ^1 a+ t5.39.217.76事實上,早前路政署已證實,旅檢大樓於黃雨期間天幕出現滲水。政務司司長張建宗其後回應表示,天幕漏水正達到試驗目的,可測試大樓是否可承受大雨,之後再作補救工作。$ D0 j. x2 j% q3 a# _ y
2 H7 E" G0 U6 G2 \* x
港珠澳大橋旅檢大樓的工程承建商為禮頓及俊和兩間公司聯營,當中禮頓同時負責港鐵沙中線紅磡站、會展站的工程,兩站近日同樣被揭工程出現問題。/ f8 U+ i7 W7 b$ y6 g2 R6 d N
5 M$ h3 C# ^* J2 R7 C5.39.217.76 公仔箱論壇5 J1 h. l( e+ k3 c$ O- O9 F, N
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓內部。(路政署圖片) |