本帖最後由 folee0001 於 2018-4-25 09:10 AM 編輯 8 e5 h# Q. z/ _+ f( @& J' b( o
. i$ C, R7 S8 G+ c( X5 I# k# p; B
公仔箱論壇/ E* X! w# T+ @, \
; t: ~! b: b3 M0 ?tvb now,tvbnow,bttvb黃大仙竹園北邨有大廈被揭懷疑偷工減料,居民擔憂樓宇結構。- `. {& d2 [: ?
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ H8 _0 H5 H$ m- j+ X5 T% H
1/9
; a1 I+ W' l1 v" M3 c公仔箱論壇5.39.217.764 | V+ u2 E9 n
2 r# h; Q( b9 i5 a' b$ H6 ?
公仔箱論壇' w! I% e0 G& i# c c* G
5.39.217.760 c9 k, w/ I- B' K0 j
5 t9 l& k4 O# o& _ z* Y% [黃大仙竹園北邨近月維修懸臂式簷篷,東網獲註冊結構工程師調查報告,揭發混凝土樓板厚度不足,鋼筋間距亦過闊,部分甚至折斷。法團引述專家質疑大廈簷篷少用鋼筋,又指邨內多棟大廈裂縫處處,外牆紙皮石剝落;惟房署卻以已出售屋邨卸責,法團將召開居民大會聲討。專家形容鋼筋如樓宇「肋骨」支撐結構,混凝土不夠厚可致滲水嚴重,鋼筋生銹折斷,分分鐘倒塌。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- `) L6 g" F: o2 k9 l, ]
d& J `+ W! [( z) E# ?TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。該邨梅園樓去年年底因1樓簷篷更換污水渠工程,鑿開70厘米乘70厘米位置探測,於今年2月委託兩名註冊工程師調查,發現鋼筋及混凝土樓板等設計與房署批出建築圖則不符。簷篷混凝土樓板平均厚度為18.5厘米,比圖則顯示20厘米為薄;鋼筋平均間距為42.5厘米,圖則為32.5厘米,相差逾30%;同時發現部分鋼筋斷裂。
4 Y' G+ ]2 m- U公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 @! n# l6 w4 b a) L0 ?
簷篷位處大廈出入口,外露的鋼筋已出現銹蝕,附近外牆亦有多處明顯裂痕,調查範圍目前已圍封,並有工字鐵支撐。「每逢打風落雨,紙皮石就會不斷跌落嚟。」居民丁先生直指樓宇殘舊,擔憂樓宇結構。
' l" \0 p1 l. {, ^( T公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. K: L- I: l1 N' |! v' b
邨內8幢大廈外牆均有明顯裂痕,且紙皮石嚴重剝落。竹園北邨業主立案法團主席溫育新引述專家質疑,大廈簷篷鋼筋少用近3分之1,擔心存在倒塌風險。該邨1999年透過租者置其屋計劃出售,期後房署只負責部分維修,溫指邨內8棟大廈外牆發現百多處裂縫,部分裂縫滲水嚴重,惟房署僅為其中36處作修補。溫坦言,邨內樓宇維修已花費至少200萬港元,部分簷篷「裂完又裂」,質疑當年承建商偷工減料,直斥「豆腐渣」工程。他怒指房署未做好「守門員」工作,將召開居民大會商討處理方法,不排除向房署發律師信。公仔箱論壇% A7 l- L" {+ w( {) f* b
" F, P- m+ @" K; `! }
香港工程師學會前會長黃澤恩形容,樓宇鋼筋就如人體肋骨,一旦缺少恐影響樓宇結構。他指有關問題並非日久失修或老化所致,而調查報告亦顯示大廈未有按圖則施工,房署及承建商有責任跟進。樓宇檢測技術專家賴達明亦指,混凝土樓板厚度不足,外牆易出現裂縫,滲水致鋼筋銹蝕及發霉,甚至損壞折斷,降低樓宇耐用程度,甚至有塌下危機。
: y) B; ~+ \; w- \5.39.217.76TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ n, v5 Y2 t# t+ S, y4 P
黃大仙區區議員陳英批評,房署以已售出屋邨為由推卸責任,完全忘記當年監督驗樓的責任,缺乏承擔。房署署回覆,竹園北邨當年以屋邨現狀出售,業主立案法團於2002年起接管屋邨,法團經理人需管理和維修屋邨的公用地方及設施。
2 r5 m7 T& l& s
; K; s/ Y/ j) y( W( L# R; M, |- n; Otvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb7 q O* Z) m( B& @
; c7 _! n# i' z4 WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 竹園北邨多棟大廈外牆紙皮石嚴重剝落。公仔箱論壇- n8 `# Y" b, l+ B4 A. ?, b
2 j4 j, I1 ^& s8 Q+ @& Y0 w 調查報告揭發簷篷混凝土樓板及鋼筋使用量未按獲批圖則要求,被質疑偷工減料。tvb now,tvbnow,bttvb* M* r+ P* n: x' b" k+ s
; U/ d4 R+ |/ W0 F" W7 F* s" \tvb now,tvbnow,bttvb 混凝土樓板厚度不足20厘米。(受訪者提供)
; c1 L6 S: s: H Y, u( v3 M5.39.217.76
+ w% A! |+ B+ Q' C Xtvb now,tvbnow,bttvb
+ t1 d5 N# X5 U" Q) `$ E- ]5.39.217.76 竹園北邨多棟大廈合共發現逾百處裂痕,維修花費至少200萬港元。
6 }) m: U/ _2 j9 G: W- y" Z: JTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
, O7 I/ g; R. q. L) {7 V* v 溫育新指邨內8棟大廈外牆合共有百多處裂縫,部分外牆裂縫不時滲水。: B: |3 `9 H. v" p0 C$ ?# w
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# d) j! D: |' K2 O* M5 m
黃澤恩指屋邨如未有按圖則施工,房屋署及承建商有責任跟進。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ B- O* G$ t$ p+ S( Q: G' e* E! J' O9 V
7 E5 }0 n: [+ K. L+ xtvb now,tvbnow,bttvb* v) o9 R0 x6 d
簷篷現已圍封,並以工字鐵支撐。) t8 ], w2 c9 v! {9 }. X) M5 E" p' Y
( p: C* [4 n0 ~. r3 K" \2 ]' [/ HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 建築圖則列明簷篷鋼筋平均間距標準為32.5厘米,但調查所得的距為42.5厘米。(受訪者提供), ]" {2 m/ j4 k
5.39.217.76/ Y9 f* F) W2 e, @
/ ~1 I, @4 s' G$ i
) E* A$ E4 i, d9 k) n0 y2 ptvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb* z- U) r$ ?3 c6 V# g, T, ]
6 _" Y: z% [& B/ B3 o
/ `3 K; A" x6 S; r' f/ A |