[新加坡] 幾項關鍵措施確保地鐵隧道不積水

去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。
+ N8 y9 k% v  l# Stvb now,tvbnow,bttvb增設雷達傳感器
( Q+ @  i$ I! j6 E. Z+ h5.39.217.76碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。tvb now,tvbnow,bttvb9 c# B) D( _  V5 v
水泵控制面板
# _) K1 G# D6 [3 K移到地鐵站內tvb now,tvbnow,bttvb0 I6 _  j( _# i
碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。
- q$ p8 ?- Y% q3 w2 I8 @' H公仔箱論壇SMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。公仔箱論壇9 C! d7 W% t6 S3 n
4 A7 _, [; r& j6 F/ c3 t7 a
SMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。
" A7 a4 V* W) p3 p* s/ V* R* G$ FTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。更頻密清理集水池
: w0 l$ X; F+ f. A* P( k: r! r/ e公仔箱論壇容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。
: ^0 A5 q: B1 x) dtvb now,tvbnow,bttvb更新水泵5.39.217.76- {/ ^2 K- h/ ]
碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。
- N$ F$ ^( O+ R; \% t1 d# S5 ^  g5.39.217.76水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。4 C% H: z9 I2 `" p2 `2 J