公用事業局近年加速更換水管,有效將水管漏水事故減少至每年約330起,漏水率為全球最低的國家之一。# v* v9 H9 b6 B+ B
本地近期接連發生水管爆裂事件,水管維修工作因此受到關注。公仔箱論壇! o4 B* {) k! N- k
公用事業局受詢時指出,當局於上世紀80年代起便展開水管更換計劃,以內部塗有水泥層、外包聚氨酯(polyurethane)的球墨鑄鐵和鋼鐵水管取代老舊的鑄鐵水管,近年的水管更換速度也顯著翻倍。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ q# c `5 T* e& g X' e/ a. F( G
公用事業局去年更換的水管有20公里長,今年換了30公里,明年的目標則為45公里。當局更計劃於2019年,一年內更換50公里長的水管,速度較去年提高逾一倍。公仔箱論壇" u( t8 _% m5 J9 d! R
除了替換老舊水管,當局也會優先替換較常漏水的水管。$ a( l, `( M* ?! Q
將於今明兩年更換的水管分佈於80多個地點,包括實龍崗花園、後港、金文泰、勿洛北、史德林路,以及加冷大道、先驅路段、大士路等地的工業區。tvb now,tvbnow,bttvb9 m2 S8 M( d Y* n! \$ D2 d$ C
自展開水管更換計劃後,我國的水管漏水率便有所下降。1985年,我國每100公里水管每年平均有95起漏水事件;如今全島5500公里長的飲用水水管,每100公里每年平均只有六起漏水事件,相當於每年約330起。; l& q2 H# T( G% t& }, `
, E- n) Q6 K) W2 k! u5.39.217.7617%事故與工地施工有關導致水管漏水的因素很多,除了水管老舊,土壤沉降、工地施工、地下水位高,以及土壤鹽分高等也可能破壞水管。其中,工地施工導致水管漏水的事故每年平均有57起,佔全年水管漏水事件的17%。
0 Y, X8 W8 h/ I6 T3 ~5.39.217.76公用事業局呼籲工程承包商採用良好的作業方式,施工時避開地下水管。承包商也必須獲取工地範圍內的水管系圖,並在施工前確認水管位置。
* g& b- F2 C( I3 z' otvb now,tvbnow,bttvb施工期間,承包商應清楚標明地底的水管位置,如有必要曝露水管,還必須聘請專業工程師為水管加固。
4 t( m$ r0 H9 f1 ~# U5 h( r6 [為確保本地供水系統可靠,公用事業局人員頻繁出勤勘查,所有水管每年至少會接受一次檢查。經常漏水和沿海地區的水管,每年更會被檢查兩到三次。
, }$ X; U' ^5 S: }, i& z5.39.217.76增設無線感應器做檢測為了減少珍貴的食水流失,當局也開始借助科技監測水管是否漏水。除了利用數據記錄器,通過水閥探測噪音外,公用事業局也在全島的水管裝置了300多個無線感應器,監測水質、水流量和水壓。無線感應器傳輸的數據如有異常,系統還會立刻發送警報。5.39.217.766 R# I& E; t( Y* R, S- f& N
公用事業局正計劃進一步增設無線感應器,並也在著手測試一些先進的聲音感應器,以期在水管漏水前就檢測出水管的磨損程度,防範於未然。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( Q, o0 v: W) P
公用事業局受詢時指出,我國大多數的水管埋於地底,要評估水管的狀況、查出微小的漏水相當具挑戰性,而這些新科技有助當局及早察覺問題。5.39.217.766 j: Q7 A, c9 H$ m
公仔箱論壇4 j. s1 Q% a+ {. B
|