民主黨上月抽驗首批復售居屋的食水樣本,發現16個樣本含鉛量超標,其中荃灣尚翠苑一個單位達每公升400微克,超標39倍。房屋署關注事件,本星期針對5個新落成居屋及1個新落成綠置居屋苑、共10個空置單位的食水進行抽查,結果每公升含鉛量介乎4至9.8微克,沒有超標,故不會為全邨驗水。
! N- l f) J! S6 J: @1 c1 Z4 M. qtvb now,tvbnow,bttvb
$ h' [1 P# ~) ]" K, Dtvb now,tvbnow,bttvb水務署最近收緊向承建商發出「水紙」的標準,規定所有於今年7月31日之後落成的物業,承建商須為所有樓宇的供水系統進行3次系統性沖水程序,確保水質;而房署本周內驗水的新屋苑包括荃灣尚翠苑、青衣青俊苑、大圍美柏苑和美盈苑、元朗宏富苑,以及綠置居景泰苑,因屋苑是在收緊標準前落成,故不受有關規管。
& F; E! D* z1 h T' ^# a/ C
5 Y: N. T c; k6 j4 x5.39.217.76房屋署助理署長(工務)嚴小玲昨表示,該6個屋苑雖未有做系統性沖洗,但其供水系統物料及部件符合水務署要求,呼籲居民放心。公仔箱論壇( W! i5 k" J0 r# j# R% M6 X0 H- d
) n9 P" Y$ I5 J% M/ [" h
民主黨驗出有單位含鉛量超標,水務署抽驗結果則說沒超標,兩方均取「頭浸水」樣本,為何出現差別?水務署水喉材料專家委員會主席梁廣灝稱不評論民主黨抽水方法,估計是部分屋苑做了裝修,或因長時間未有開水喉。
3 |3 [. k! Y$ N4 ]' stvb now,tvbnow,bttvb3 }$ {8 x5 W% X
梁指水龍頭和水掣等新的銅合金水喉裝置,鑄造時須加入少量鉛,故使用初期會釋出微量鉛,屬正常和短暫現象,料開始使用有關裝置後1星期至數月內,鉛釋出率會快速下降至極低水平。
% W" [$ F% y- O6 s% e, k5.39.217.765.39.217.76& t! \' ], P2 h5 F
建議早晚開喉15分鐘tvb now,tvbnow,bttvb" L9 ^! z6 y3 q0 u# p Q, `# n! L
v. z% X6 z# e* y# O$ Y8 ctvb now,tvbnow,bttvb水務署助理署長(新界)陳仲勤向該6個屋苑新入伙住戶提供清洗程序建議,即入伙後連續3日早晚各放水15分鐘,期間每次用水時先放水最少2分鐘,便可達致確保食水安全效果。
5 `6 ]6 Z% a" ]5.39.217.76
0 v6 |0 d/ e! e! L- C# \tvb now,tvbnow,bttvb民主黨立法會議員尹兆堅,不滿房署只抽10個單位水辦化驗,指比例太少。尚翠苑住戶麥太稱仍然擔心,並認為用水前放水的建議可笑,因會令水費很貴;另一住戶王太則稍感安心,但仍會採用濾水器。 |