返回列表 回復 發帖

[香港] 稱消防新指引難跟 迷你倉業提替代方案

稱消防新指引難跟 迷你倉業提替代方案
$ }8 ^' L. C( D' v+ u0 z# }tvb now,tvbnow,bttvb& b: o+ Q: n6 Q6 B
去年6月發生的九龍灣迷你倉奪命大火,消防處向迷你倉業界發出指引,要求改善迷你倉間隔及防火安全。香港迷你倉總會認為現時大部分迷你倉位於舊式工廈,難符合消防處的指引,業界已委託奧雅納為消防顧問,提出替代方案,認為更能切合迷你倉的實際情况。
( O: s1 p9 C, M8 P- E" P4 [
5 m! y" |+ t- z# ?0 rtvb now,tvbnow,bttvb消防:可考慮  須符安全水平( U  p  i/ [0 C4 r
+ \3 M3 }; r' _2 m" q" m
消防處回覆查詢表示,截至本月22日,處方已巡查885間迷你倉,並向423間違規迷你倉的負責人發出共2410張「消除火警危險通知書」,規定其在指定時間內消除相關火警危險,當中116張已獲遵辦。消防處表示若在遵辦規定時遇有困難,需較長時間方可完成,負責人可提出充分理據予處方審視,而截至本月22日共有215宗申請寬限獲得批准。另外消防處近日亦多次與業界商討,並於會上表明,可考慮其他遵辦火警危險通知書的方案,惟必須達至處方要求的消防安全水平。tvb now,tvbnow,bttvb! \$ i. u: a1 I5 r2 e

8 f6 D% r' ^$ G4 s4 J( L公仔箱論壇業界:料六成單位難達要求
" ?- b! g' ~  B: k5.39.217.76
. s* w' F+ `; q公仔箱論壇香港迷你倉總會昨召開記者會,表示因應消防處早前發出的指引,業界將在331日前做多項改善工程,包括設置符合防火標準的走火門及逃生出口指示等。總會會長洪家棋說,部分消防指引不符合行業現况,他舉例,消防要求單位每50平方米須預留2.4米闊走火通道,而儲存物與天花板之間的距離不少於1米,洪家棋稱大部分迷你倉都位於舊式工廈,單位空間有限,估計六成以上單位無法達到上述要求,或會導致部分業界倒閉。公仔箱論壇+ J. R. J. P7 }+ c) d7 l
5.39.217.76( m' m& A8 B4 _8 a
總會已委託奧雅納研究兩個替代方案,包括用防火板砌成「盒型」,梅花間竹地圍封部分迷你倉,或使用防火板代替現有間隔。洪家棋稱早前與消防處會面時,處方對方案反應正面。總會稍後亦將改裝迷你倉,讓處方現場視察,了解方案的實際間隔。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
返回列表