返回列表 回復 發帖

[新加坡] 擅自更改排水系统导致大淹水 一地铁建筑承包商将被控

公用事业局将对一家地铁建筑承包商采取法律行动,指它在汤申路上段施工时,未经当局批准就擅自更改了公共排水系统,导致该路段在上月底圣诞节前夕下豪雨时大淹水。
* G/ q- S8 \! g5.39.217.76公用局昨天发文告说,在去年圣诞节前夕汤申路上段(惹兰克利(Jalan Keli)╱汤申大厦附近)发生淹水事故后,当局到兴建中的汤申路上段地铁站建筑工地进行调查。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ l2 W. h  ]1 F/ u1 F8 x% ~8 t  L4 m: @
结果发现,该工程承包商日本佐藤工业(Sato Kogyo)擅自进行一些工程,影响了公共排水系统的正常操作。佐藤在工地内建造的临时排水渠被发现尺码过小,而它在施工前也未通知公用局有关工程。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 d: x+ G! ~* E; m% `; s. B
此外,这家承包商也被发现未经公用局批准,就擅自更改汤申路上段、靠近罗弄美佳(Lorong Mega)的公共排水系统。
6 h# l, e6 o3 n- }4 N8 XTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公用局将在污水处理与排水法令(Sewerage and Drainage Act)下,对佐藤采取行动,它也下令佐藤加以纠正,改善该区排水情况。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! f8 K" h0 G1 r
根据上述法令,因施工影响公共排水系统的承包商可面对罚款最高5万元,未经授权更改公共排水系统则可罚款最高2万元。
. U$ {7 I7 A2 f- B+ n& m: b公用局提醒承包商,在工地内或附近进行任何影响暴雨排水系统的工程之前,必须先征求该局的批准,也须给予通知才能施工,以确保这些工程不会影响公共排水系统的功能。tvb now,tvbnow,bttvb& z! w7 U9 e# n% I) Y
在未经批准之前,承包商不能建造、更改任何暴雨排水渠,也不能导致排水渠停止运作或塞住。公用局严正看待对公共排水系统进行未经授权的工程。
! J2 n5 F0 M; w) K5 @% l6 h公仔箱論壇这不是第一次有建筑承包商被公用局提控,2011年10月,陆路交通管理局承包商在实龙岗路上段施工时,未征求公用局批准,违例进行水流改道,导致排水系统无法负荷突发性豪雨。
/ y% T/ `  ^2 I3 K( W; `( ^tvb now,tvbnow,bttvb陆交局:3 c  G4 Z; E( Z( _- m9 f% z; s/ F/ N
已指示承包商加速沟渠扩建TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 D8 \  L$ W% Z& s- M& f
陆交局昨晚受询时指出,作为汤申路上段地铁站的部分工程,该局动工扩建现有沿着汤申路上段和惹兰克利而建的沟渠,以改善该地的排水系统,加强其防洪能力。公仔箱論壇3 {2 i8 ^, _2 n# M1 N' P& b/ _
配合沟渠扩建,承包商需建造临时排水渠,但由于惹兰克利的地段空间狭窄,佐藤无法按计划让临时排水渠达到所需的宽度。陆交局说,在淹水事故发生后,佐藤已同公用局紧密合作,采取临时改善工程,提高该区的排水能力。2 {; V! d$ V2 f* w+ R
为预防类似事故重演,陆交局也指示佐藤加快完成沟渠的扩建,一旦工程完工,将有助改善惹兰克利经常发生的淹水问题。5.39.217.76+ I% I, b/ C) C3 D
去年圣诞节前夕的一场豪雨,导致多个地方淹水,其中以汤申路上段,介于惹兰克利和惹兰多达(Jalan Todak)之间的一整排店屋情况最严重,水位最高时可至膝盖,有至少八家食肆淹水,商家不得不暂停营业几小时。3 v1 R2 E& z9 i. Q& L
一些商家也因食材被水淹没,淹水造成电力短路,以致冰箱受损,而亏损上万元。