[香港] 中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源

中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源
1 Q& E5 w5 k2 Z! z5.39.217.76
6 d) m* w4 r$ a/ Ktvb now,tvbnow,bttvb
' K: ?2 N, B1 k- I1 S: e5.39.217.76

- R/ o, L) l8 A7 ~. g% Itvb now,tvbnow,bttvb港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。
0 N2 V: O8 l2 U5.39.217.76
2 V" n- V! L, e, x報告指水經電纜流入掣櫃肇禍公仔箱論壇. C  e9 C* C& L

5 b1 v* z3 H9 E, m+ d2 a+ @本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。2 _% k4 ^# H1 a2 R2 f! }

# R: l( i  i) M' d# k' ^! l事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)
$ Q% r  e% S1 a5 p3 S$ atvb now,tvbnow,bttvb ' Y* |* p6 r6 K/ R# j6 ^3 ?' X
事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。- }, X8 Y' Q: m2 V9 F

4 p' K( v. @- G( {( n機電署促全面檢視電掣房電纜4 P; b3 U) U$ p! w5 d3 e

$ Z1 S6 X" J" W/ T% \' L港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。
' H% M0 u- G/ K; \; L9 S
& Y5 e. R% m& H2 ^  I4 ?5 G; }! WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。
% K- ]  o' ?2 ?  C/ O% H, O; Z9 e3 I公仔箱論壇
- f; D, [$ L1 d8 }' E$ g0 t港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。公仔箱論壇5 ?4 A7 z2 G4 Y6 t* v
3 I9 q% D5 T' @& M# d
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。