[香港] 中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源

中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源7 y$ i: c; P, L
tvb now,tvbnow,bttvb& F2 r+ l5 A% K7 i* r

' U0 s# {: F7 `. Q: I' q8 i
公仔箱論壇2 M5 T# {8 S- ]& n. M+ p7 j: P
港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。公仔箱論壇! ~4 s6 ?# K8 a
公仔箱論壇2 j1 o9 Q  h- z1 x. A) \2 }4 ~4 O
報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
( X# e) k# h$ D
) _" O2 t- E7 c9 A公仔箱論壇本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。
* Z& a& b* v8 G7 P  e) A公仔箱論壇
5 |2 x3 k, _5 L' h事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)9 n& B: U, P; h9 E- N

* z* p) K5 K# U  W5.39.217.76事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。3 @  U0 w! f7 a4 i& u

$ I2 `! s& O# \+ V, O: ^& V機電署促全面檢視電掣房電纜
% H5 T: f1 G4 {2 I( y7 a4 i5.39.217.76
+ e. m2 B; V4 H/ c- Q港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。5.39.217.769 A& N( x/ a. }1 E* i& t

# @& ?5 G8 I/ q6 d5 `, ?機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。
2 |8 N3 u3 U, w7 }tvb now,tvbnow,bttvb & H7 H' L5 C" K0 }! j
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
- V. E9 J/ T# J$ W3 @ % m! V* x0 h0 K3 J6 [1 _8 C) s
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。