[香港] 城市花園水管5年14爆 地底多纜 水署:換喉延至明年中完成

城市花園水管514地底多纜 水署:換喉延至明年中完成
' N/ G8 g. Z( W$ W0 ~/ Z公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb9 ]" x' h% s; A3 k+ F
  
! e4 m2 M4 r. ?) o; `) stvb now,tvbnow,bttvb

% L, ~6 H( s& j9 Y4 @5 o北角城市花園因附近公共水管老化,5年來發生14宗喉管爆裂或嚴重滲漏事故,近3個月更爆水管4次。該區換喉工程自2013年開展,原定今年內完工,但水務署說工程較預期複雜,需延至明年中完成。有區議員批評換喉進度過慢,令居民飽受困擾,促當局加快更換老化水管。
. J. `0 y* C- k" T: I/ X, R: e2 btvb now,tvbnow,bttvb
1 }, O+ j" x' _/ f5 Utvb now,tvbnow,bttvb水務署回覆本報查詢表示,過去5年在北角城市花園一帶共錄得14宗喉管爆裂或嚴重滲漏事故,主要原因是喉管老化。為改善供水,署方正在附近動工更換及修復水管,該地段工程原定今年內完成,但因相關路段地下滿佈密集的公共設施,令工程較預期複雜,須延至2017年中完成。工程費約為250萬元,預計超支風險不高。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 q6 r8 b  C. }( b( v% t! Z
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 P# N/ |5 T- {) @  w  d8 u
九旬婦:食水鹹水齊爆 取水狼狽# p2 O+ L' E# ^4 l

' @  M- A2 g) N1 R5.39.217.76居於城市花園、年屆90歲的書婆婆說,今年6月以來已4次爆水管,其中一次更是食水及鹹水管同時爆裂,雖然水務署其後派出水車供應食水,但居民要在烈日下排隊取水,非常狼狽。書婆婆平日需持拐杖出入,每次停水均要提着水桶,蹣跚到樓下取水,「我唔夠力,每次只係挽到半桶水,有次幾乎成個人仆低」。她說得悉水務署計劃在屋苑內鋪設臨時水管,但喉管仍無法入屋,只能設街喉取水,她促請當局加快更換老化水管。
; u' j/ x4 \! J  p2 Y: |% j9 _) K
# m' F& R# S4 ^) [" K9 Q公仔箱論壇3月內4工程師指罕見
& e/ P* n/ e1 a% L, e9 V. Q 5.39.217.76/ \$ d& a" O) X- }/ K3 G
水務署前總工程師李智明認為,城市花園水管近期「3月內4爆」情况罕見,但一般而言,電纜等地下設施多集中在內街,由於水管位處地下最底層,更換時有一定難度(見另稿)
& L+ T% r9 ~" F公仔箱論壇
9 n9 U+ d1 }1 Q( j$ RTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。東區區議員許清安表示,爆水管範圍不但影響城市花園居民日常生活,更牽連附近酒店,令遊客對本港印象大打折扣,「有次喺正酒店門口爆(水管),遊客要涉水出入」。他曾多次向水務署反映該區爆水管問題,促加快換喉,署方回覆城市花園一帶地底佈滿高壓電線,因應港燈及現有條例的要求,大部分換喉工序要使用手動工具,挖掘期間又發現廢棄鋼筋混凝土,故工程較預期複雜及耗時。
+ F; X0 P: \" o1 Y9 u ! _0 J7 }8 [/ m- f; d9 h
港燈回應本報查詢稱所有掘路工程施工前,有關承建商皆須向政府部門及其他公用事業公司索取地下設施圖則,以避免在掘路工程期間損害地下設施。承建商如需協助可聯絡港燈。公仔箱論壇0 y3 A) N$ x: z; s/ y
公仔箱論壇$ T7 N8 }! X+ @' ^+ T
區議員批地下設施規劃不善
  Y3 e& z+ w: k( |! d! f
( Y: N) X; S7 ~1 @% F5.39.217.76許清安批評政府對地下設施欠完善規劃,任由電力或寬頻供應商鋪設電線等,卻無預留空間予更換水管。許說多次向水務署投訴後,署方才於水管加裝閘掣,縮細爆水管的影響範圍,並研究數月內於城市花園內加設臨時水管,以在爆水管時盡快於街喉緊急供水。
- e/ n( c/ [9 O: M8 A# U) ]
8 H- ?  ?1 d6 e  g- }1 ^* E# s" J6 Q但他認為臨時水管只可解居民燃眉之急,當局首要應加快更換喉管,長遠解決屋苑供水問題。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
專家:水管置電纜下 更換添難度
: {7 C# ~; U. p; \
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" I/ f3 J: f3 E" ]2 ?* z' ^% W
城市花園一帶近3個月來4次爆水管,有水務專家認為罕見,估計水管因爆裂後結構變得脆弱,容易再觸發滲漏或爆水管。然而,由於城市花園爆水管的地點、城市花園道位處內街,地下較多電纜等公共設施,增加換喉難度。
1 C2 S0 S: V& m( Q, O9 r1 |5.39.217.76
$ v- w7 ^4 |: }9 U/ d0 ntvb now,tvbnow,bttvb停水時間疑超水署指標
! q# x; M% m) f5.39.217.76
* P5 O* j, A7 H5 o! S7 R' x根據水務署2015/16年度的工作目標,85%食水喉管爆裂個案的最長停水時間需維持於8小時內,至於鹹水最長停水時間則無指標。城市花園居民及區議員表示,過去多次爆水管,最長停食水時間為10小時,鹹水更曾停約24小時。
  k4 I- ^: O7 j! \. WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 4 [) J) w1 a7 [, y; i* X
工程師:水管易一爆再爆5.39.217.76+ f9 k$ g! Q5 W7 E

% ^, u3 s3 ]/ t) K( V& h. g- p  y! ?公仔箱論壇英國土木工程師學會香港分會前會長、水務署前總工程師李智明指出,水管物料老化,承受水壓時會產生裂紋,導致爆水管,「爆過一次,水管狀况就會變差,之後就接連咁爆」。& A8 E5 b9 J9 n
公仔箱論壇" a0 i# L$ e" `7 k( |) @
他說城市花園一帶水管「3月內4爆」,屬非常少見,但認為停水及復修時間要視乎工程困難及路面狀况等,若只有單一個案不達標,亦難以避免。此外,他說由於主要幹道交通較繁忙,故大部分地下公共設施均集中在內街,加上水管需設於較深的地底,更換時要避免破壞其他電纜及電線等,這些因素都增添換喉難度。
2 F, t  s; s8 p; T  w# }6 V4 T公仔箱論壇 tvb now,tvbnow,bttvb2 Z! Q" c/ G- N, ^+ q" k
翻查資料,針對水管老化問題,水務署曾耗資236億元推出15年的更換及復修水管計劃,計劃於去年底完成,共更換3000公里舊水管,15年間水管滲漏率由約25%下降至15%。除更換水管外,水務署計劃逐步建立「智管網」,在供水管網安裝監測和感應設備,利用遙距感應裝置,實時探測和控制水管滲漏。