[香港] 下班時間 旺角站停電35分鐘

下班時間 旺角站停電35分鐘
( V* h# i7 j1 ~; J% r. S公仔箱論壇
5 {' I' `0 ]( p# I8 d; B( `

$ m, _- k0 r, Otvb now,tvbnow,bttvb

5 ~! A1 w: o! V- R2 s- j/ |( a5.39.217.76港鐵車站再發生局部停電事故。旺角站昨午下班繁忙時間,1號及3號月台部分照明、扶手電梯及冷氣暫停運作,乘客要摸黑前行及候車,有職員手持照明工具,為乘客指示方向及維持秩序,幸列車班次沒受影響。港鐵中環站上月亦曾發生同類事故。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 M8 w, [4 U/ v3 S- B) N; S4 L

! W0 k  F: L! \6 v8 v公仔箱論壇列車服務未受影響
5 }" {. U2 I2 x, \* o2 X7 j5.39.217.76 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; Z6 L$ z/ @0 f; D
港鐵發言人表示,昨午約520分,旺角站其中一個電掣房跳掣,令車站部分地方要使用後備照明,3條扶手電梯及冷氣暫停運作,通風系統則正常運作。停電期間,車站實施人流管理,暫停個別入閘機運作,車站廣播通知乘客有關情况。旺角站其他地方及列車服務未受影響,已加派數十名職員協助乘客,經工程人員搶修,於下午約555分恢復正常,即停電35分鐘。港鐵仍在調查跳掣原因。" t: W% e! I, q& t

' l8 C6 `% h) x! c5 Jtvb now,tvbnow,bttvb上月7日,港鐵中環站曾局部停電,搶修近6小時才恢復正常。港鐵事後調查,相信滴水導致電力裝置短路,並令斷路器跳掣。