[香港] 下班時間 旺角站停電35分鐘

下班時間 旺角站停電35分鐘5.39.217.766 f9 o8 M2 J6 p6 H

' x6 q+ U0 u0 c: A6 wtvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb2 ^% A+ s6 e9 v5 U$ [6 z
公仔箱論壇4 ^/ m1 }0 Z9 x# y
港鐵車站再發生局部停電事故。旺角站昨午下班繁忙時間,1號及3號月台部分照明、扶手電梯及冷氣暫停運作,乘客要摸黑前行及候車,有職員手持照明工具,為乘客指示方向及維持秩序,幸列車班次沒受影響。港鐵中環站上月亦曾發生同類事故。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 \) m" t* R8 c! O6 X  S) d' K6 d

1 N( j* K# g) Q, M2 G3 m; b列車服務未受影響
- \; }0 p0 U/ p; u, T公仔箱論壇 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# g1 E6 W( L" }
港鐵發言人表示,昨午約520分,旺角站其中一個電掣房跳掣,令車站部分地方要使用後備照明,3條扶手電梯及冷氣暫停運作,通風系統則正常運作。停電期間,車站實施人流管理,暫停個別入閘機運作,車站廣播通知乘客有關情况。旺角站其他地方及列車服務未受影響,已加派數十名職員協助乘客,經工程人員搶修,於下午約555分恢復正常,即停電35分鐘。港鐵仍在調查跳掣原因。
( R8 m* `' T+ ]% r3 ^; t* s
( l7 L& |* b7 A, t# e$ `* w5.39.217.76上月7日,港鐵中環站曾局部停電,搶修近6小時才恢復正常。港鐵事後調查,相信滴水導致電力裝置短路,並令斷路器跳掣。