返回列表 回復 發帖

[香港] 中電擬建燃氣機組環評 一空氣監察站超標一成

中電擬建燃氣機組環評 一空氣監察站超標一成公仔箱論壇/ w. X" ~' A7 g; G" Q
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* T0 w' [" Q- E/ T- R; U6 ~9 t
為了達到政府訂下的減排目標,中電擬於龍鼓灘電廠興建新的天然氣機組,但中電提交的環境影響評估報告顯示,新機組在營運階段排放的二氧化氮,會令屯門其中一個監察站的年均濃度超標逾一成。中電解釋,超標主要原因是背景污染物濃度及道路車輛排放,若撇除這些因素,預計二氧化氮濃度會有所減少。環諮會前成員文志森指出,中電新機組明顯不達標,不符環評條例,若環諮會勉強開綠燈,日後或遭到法律挑戰。5.39.217.76$ K( ]6 J; H& \0 f. y

4 @, o3 y( ~; o; O按政府計劃,到2020年,中電的燃氣佔整體發電比例需增加至50%,中電早前表明,希望今年中前獲批於龍鼓灘增設一台新燃氣機組,以趕及2020年前投產,中電去年底已向政府提交發展計劃,並於今年2月提交環評報告,昨日起諮詢公眾一個月。5.39.217.760 j+ P  z# [) c: P9 L" Z( p% |: r

" K, J+ {4 U  j5.39.217.76中電稱超標因背景污染物與機組無關TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  ?+ ?. ^  W& Z" u: u  m( C% I
公仔箱論壇9 w! I2 e, ^* t8 K
中電一直表示計劃興建一台燃氣機組,但中電提交的環評報告,建議在龍鼓灘發電廠分期建造和營運最多兩台600兆瓦級別的燃氣發電機組,務求增加本地燃氣發電量,以及應付電力需求的持續增長。換言之,中電日後若再申請多興建一台機組,毋須再做環評。
0 n/ a5 I  r3 o. Z) Q8 ]tvb now,tvbnow,bttvb tvb now,tvbnow,bttvb  r3 }  N0 `# C9 r& ^
環評報告顯示,新機組符合各種環境指標如水質、噪音、生態及景觀等,惟運作階段對空氣質素有影響。報告指出,新機組會令屯門區6個監測站之一、位於慧景閣的二氧化氮年均濃度,達到每平方米44.7微克,較空氣質素指標40微克超標約11.7%;東涌空氣質素雖然達標,但二氧化氮濃度達36.8微克,貼近上限水平。
. U4 B, ^+ z7 M8 w$ W$ v" j: Ptvb now,tvbnow,bttvb tvb now,tvbnow,bttvb" S: P, y! j% u# G0 t
中電解釋,新機組對整體空氣質素影響並不顯著,但背景污染物濃度及道路車輛排放二氧化氮濃度偏高,故造成超標現象,認為屬可以接受水平。
  U( }# {9 o$ t. ^* z/ Stvb now,tvbnow,bttvb 2 `8 H/ m# f- s
文志森﹕環諮會若通過或遇法律挑戰
( z; C9 w& X4 V5 U% R& ]
) A( M7 m* r* H! ^) n7 `. {% Y1 W環諮會前成員文志森指「超標就是超標」,「唔可以賴內地或汽車廢氣推高背景濃度,令區內二氧化氮超標」。他指出,環評條例的技術備忘錄,沒註明可以剔除背景濃度,只計單一項目是否超標,因為進行環評其中一個目的,就是工程對周圍環境的累積影響,而屯門過去數十年急速發展,不斷興建大型基建,空氣背景濃度與東涌不相伯仲,該區市民一直生活在空氣質素欠佳的環境之下,但政府不但未有從規劃入手,例如引入環保運輸,改善空氣質素。他又指出,即使中電新機組獲環諮會通過,日後可能遭法律挑戰,政府應研究如何徹底解決問題。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
返回列表