4年前曾跳電 6小時無監控5.39.217.769 @! E% n1 K5 |+ o+ j0 K' Z
5.39.217.76$ Y$ H+ Z7 |9 Q5 b. X& A' D1 s
2 @5 X) K: D, s$ Ltvb now,tvbnow,bttvb台北故宮曾於2011年3月發生不斷電安全系統跳電,導致監控中心有關正館各項保全系統,包括安全管理系統、消防系統與電話系統全面停擺,監控出現達6小時真空期,當時還因為沒備用變壓器,事後一周內都靠台電臨時系統供應保全系統電力。
f7 B& i0 e1 eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2 R1 @" @4 n: l/ }9 G, Y& T& M當時消息一出立刻被痛批,故宮明知文物暴露在危險狀態下,卻未緊急撤離參觀民眾,內部管理過於鬆散,緊急應變完全不及格,事後沒有相關人員受懲處。 a7 a% n* v6 I0 M7 w3 r z, n: m& k
tvb now,tvbnow,bttvb A2 I, p, O2 k5 h% y; Z% ~1 E
《中國時報》報道,這次情況看來,故宮似乎稍有進步,一是不斷電系統確實發揮功能,二是館方緊急疏散遊客,並於確認斷電系統啓動後才恢復參觀,故宮發言人李月娥則表示,平日有演練,「調度得宜」。
+ E: w, e1 F, \, S: {& c: W* j5.39.217.76; d/ L \+ e' _3 j1 l
面對颱風、水災,故宮究竟有何防禦措施?李月娥表示,依據「故宮博物院陳列室緊急疏散遊客實施要點」,發生停電情形,為維護文物及遊客安全,各樓層展場管理員隨即疏散遊客至大廳,便衣及制服駐衛警立即進入展場加強巡邏,展場入口暫時管制進場,待緊急供電系統啓動,確認無虞後,重新開放展場。tvb now,tvbnow,bttvb2 z9 o" g) R8 B* |( ]! @5 [
- N! i; x& ]( M( ] G& J' `公仔箱論壇9日停電當天正館展覽包括「匠心筆蘊-院藏明清版畫特展」、「典範與美感-范寬及其傳派」、「貴州少數民族服飾特展」、「清宮鏡鑑文化與典藏」以及「宋遼金元玉器展」等。 |