因颱風逼近,台北故宮博物院9日下午1時31分因院區內一棵路樹倒塌,壓到台電輸電饋線,導致變電箱爆炸,故宮全館與附近兩百多戶住戶電力中斷,停電將近3小時,由於展場悶熱難耐,不少遊客罵翻天,所幸緊急不斷電系統於停電5分鐘後啓動,文物有驚無險。
: ~5 j" x' {, }* R1 R5 p& Q: |5.39.217.76. l+ c0 ~8 o# U% O
從一般供電轉到不斷電供電系統,有5分鐘空檔,這5分鐘對於文物的溫濕度是否有具體影響?故宮並沒有正面回應。而變電箱經過台電緊急搶修,於下午4時15分恢復正常供電。公仔箱論壇* d* T& i9 p) R( Q: j, b3 W. j
' A6 A* G; V7 C4 o$ O, x, zTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。故宮副院長何傳馨表示,電力中斷之後,故宮先清場,讓民眾疏散到展場外,約莫疏散10分鐘,同步啓動發電系統,先供應展場1到3樓的照明、通風及監控設備,讓遊客進場參觀。《中國時報》報道,但由於冷氣設備並未恢復,展場悶熱難耐,不少大陸遊客還算鎮定,部分台灣遊客則大罵世界級的博物館故宮居然會停電,實在很落漆。9日也有遊客受困電梯,不過立刻被監控系統發現救出,沒有大礙。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: q5 l a" S" {; ]9 T
tvb now,tvbnow,bttvb; Z5 i" h$ l4 e# u+ Q" ?
故宮發言人李月娥表示,9日情況突然,故宮現場包括制服警衛加上便衣警衛已經有60人,故宮現場也召回備勤人員,現場增加到90人做展場安全管理,維持秩序。
0 p) m! ^- q) @( Q+ [5 D' }tvb now,tvbnow,bttvb
1 {/ [( R `( E4 T; v5.39.217.76安全管理室主任黃宣政表示,安全系統包括電腦系統、監控系統、門禁系統、碎音系統以及紅外線系統,這些都自備不斷電系統,「無縫接軌,未受影響。」0 R* t o- R) a
5.39.217.76# e& h/ s( A) @# p
面對外界質疑故宮並未做好防颱措施,院內路樹並沒有修剪或綑綁,導致路樹斷裂,影響電力,故宮秘書室主任楊秀娟對此表示,院方在颱風來時都會有颱風因應機制,9日是因風力突然增加,「這是不可抗力之因素。」TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" L; X8 K3 U" O% m# s1 r9 q. r5 _$ Y
& u4 D! l! T( Itvb now,tvbnow,bttvb何傳馨表示,9日下午參觀人數約5000人,現場無條件全額退票,之後開放免費入場,讓參觀民眾參觀到下午6點閉館。故宮於閉館之後,清點所有文物,上了封條,目前文物一切完好。損失多少?何傳馨表示遊客安全更重要,金錢損失尚未估計,也尚未討論是否向台電求償。 |