變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」
6 a8 o- \6 ]+ { o* j0 z& |5.39.217.76
7 Z2 A' H2 T1 s/ L8 A# y% }9 _7 y5 `' P' \3 v. L) O! a; {: `6 o
5.39.217.76 N5 i' t' ~! _2 w7 s
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' I: D# b" d% F4 z- M
台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。' U" V3 k; M5 W8 A
1 }1 m' z& X2 ]" P8 dtvb now,tvbnow,bttvb根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨0點7分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在0點28分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。
' q2 A) {) [$ S7 |9 E% v& l% gtvb now,tvbnow,bttvb
( ^* L% N- W8 f; ^, n$ H8 B% y, B( X4 d廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。
2 T4 v' K7 w1 C5.39.217.76- u" [: R/ O" _$ q" p/ ^7 [
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」
! Y- }; W; ~2 |: a% h, h% G
2 b2 r) _3 a# m& q) `1 Z「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。5.39.217.76% a1 Y/ k4 B/ h. E" d h, _: x8 V5 c
7 R! f; r. g8 C: o$ W X$ r針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜23時58分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 W% I& x: H# i; k
. g8 v' K. \% @( N2 y4 X8 P
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV及161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。 |