4月7日電/據事故處置指揮部提供的信息,6日下午福建漳州市古雷騰龍芳烴有限公司發生的爆燃著火事故,原因已初步查明。
U! X$ F: ]6 U9 O, m: Utvb now,tvbnow,bttvb
) K1 A3 w* c' x" f; h" nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 據事故處置指揮部介紹,6日18時56分,騰龍芳烴二甲苯裝置發生漏油著火事故,引發裝置附近中間罐區(2)三個儲罐爆裂燃燒。分別是607罐存油2000立方和608罐存油6000立方的重石腦油儲罐,另一個610罐存油4000立方的輕重整液罐。 tvb now,tvbnow,bttvb" Z8 J& n/ Q# B* M7 L9 u
* e$ W% k0 q+ O' a, R) Q公仔箱論壇 福建省和漳州市安監部門抽調的9位危化品安全專家趕赴現場後,初步研判認為事故是由於二甲苯裝置發生著火,引燃西側約100米的三個中間罐(內浮頂)。具體原因有待進一步調查。
- p" c8 p. g! V' N" I/ G0 W
- q) t9 z2 c, D# o C2 e% K/ f 據事故處置指揮部介紹,截至7日7點,共有6人因傷住院治療,其中現場受傷1人,玻璃刮傷5人。另據衛生部門的統計,另有13人陸續到醫院接受檢查、留院觀察,總體症狀較輕,傷情得到控制。
2 F9 g: F0 b# X0 w2 n/ R1 l5.39.217.76
1 |, r& L- i! b% mtvb now,tvbnow,bttvb 記者在現場看到,截至目前,大火仍在燃燒但已得到控制。據消防部門介紹,現場已調集177輛消防車、829名官兵、1212噸泡沫及市供水、供電、公安、安監、環保等相關聯動力量到場參與處置。
: Z8 T. G. j" `$ K; o) z5.39.217.764 B6 g: P5 D. L; h) P6 h+ M5 U2 E
據事故處置指揮部介紹,目前,福建省、漳州市兩級環保部門已安排50餘人的隊伍專門在現場開展環保應急監測工作。當前事故廢水已全部收集入應急池,在下風向三個重點村設立監測點,未檢測出超標污染物。
& e1 {6 m; n4 }tvb now,tvbnow,bttvb7 J' x/ [8 }5 m! @3 \0 ?
據福建省、漳州海事局報告,截至4月7日1時,漳州海事部門共出動船艇4艘次,疏散在港船舶13艘至安全水域,疏散人員約200人。 # a" F7 b1 R. \8 {9 C" P6 d5 f! u2 m
1 n- Z6 S7 O' p7 X 目前,周邊群眾已轉移,消防官兵正在進行降溫控制,火勢基本控制,重點冷卻保護中間罐區周邊的儲罐和裝置,各項工作正緊張有序進行。 |