福島核電廠傳停電漏水 120萬噸汙染水流入大海
+ U. h/ X$ y7 X0 \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
% z! I5 o- X r9 P- j% g& l5.39.217.76資料來源:今日新聞網 2013年4月6日 11:36 5.39.217.760 w6 C; H5 |) }4 i1 P' ~- z* H
/ X- N4 @; G. N+ ~& Y4 d公仔箱論壇 }5 K" E! U& v+ o% E- _
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; R) I: } T: Y3 R4 b
日本福島第一核電廠二度傳出廠內核廢料貯存池冷卻系統故障。接著傳出儲存放射性汙染水的地下貯水槽發生漏水問題。(圖/翻攝自網路)* V6 F* {9 U- m. Z3 ~# B
, W% n( u- a7 i國際中心/綜合報導4 H' ?- H$ H" R) }) I: \/ p7 D
. Y3 G/ A# q% q8 jtvb now,tvbnow,bttvb 日本福島第一核電廠二度傳出廠內核廢料貯存池冷卻系統故障,經3小時的緊急搶修後已恢復運轉。負責的東京電力公司表示,當時核廢料穩定,未超過安全溫度上限,因此沒有構成立即危險。而同日晚間,又傳出儲存放射性汙染水的地下貯水槽發生漏水問題,目前有120萬噸的汙染水已流至大海。
2 E4 j! a) R: Q* e3 z* H/ p+ LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76, T) G' d- e: e9 k$ }' v0 V) Q6 N
據《日本新聞網》報導,昨(5)日下午福島第一核電廠的3號貯存池冷卻系統發生故障,當時技術人員正在位電源設備外加裝鐵絲網,以防止老鼠破壞,未料,4名工作人員因安裝鐵絲時不慎誤觸端子而導致漏電,造成貯存池冷卻系統停機,經3小時的搶救,疑恢復正常運作。
Z( W$ G" C0 R8 e8 s( O% c& i6 b0 |
東京電力公司表示,當時核廢料貯存池冷卻系統溫度約15度,而冷卻系統的溫度上限在65度,若上升到極限65度還需2周的時間,未對環境造成立即傷害。東京電力公司也證實,昨天的停電意外是人為疏失。
& L; l" `) [' `: ~; ]+ ^公仔箱論壇2 `6 ]/ a, w) I. Q! |
據《每日新聞》報導,同日晚間,東京電力公司宣布,福島第一核電廠儲存放射性物質汙染的地下貯水槽有漏水問題,目前估計有120萬噸的受汙染的水已流入大海及土壤,目前東京電力公司正積極處理這個問題。
- Z M6 N% M" F+ S! U
" t0 a$ `: h1 c3 u- b6 f5.39.217.76 而《日本經濟新聞》則說,福島第一核電廠問題此起彼落,也顯現出核電廠的管理技能,提醒著日本民眾福島核電廠正處於不穩定的狀態。 |