为乜停电都有奖啊
lhy92725 發表於 2023-4-20 04:08 PM 【明報專訊】港燈供電系統前日凌晨出事故,致港島多處停電48分鐘,港燈昨晚交代初步調查結果,指維修人員為南區數碼港電力開關站輸電系統作保養維修時,意外將一條系統上沒有紀錄的「後備電纜」通電,致短路及電壓驟降,觸動系統的自動保護機制,連鎖反應下影響港島多區電力。港燈表示涉事電纜於早年電網線路改造後變為「後備」,惟現場沒標示、電路圖資料也沒紀錄,是否有遺漏「唔敢講」,將循此方向調查,強調僅屬個別事件及罕見。有立法會議員指沒更新資料及「駁錯電纜」屬低級錯誤,完全不能接受。
短路、電壓驟降觸發連鎖反應港燈輸配電科總經理葉崇泰昨晚在記者會稱,數碼港電力開關站內供電設備屬27.5萬伏特(275kV)的骨幹輸電系統,工程人員為系統調試時,意外把一條「後備電纜」通電,該電纜在早年電網線路改造後變為「後備」,過去10多年來一直接駁在系統上,但維持不通電狀態;由於工程人員當日使用電路圖沒該電纜的紀錄,故現場調試程序沒涵蓋對這條電纜的處理方法,加上沒標示該電纜為後備,故工程人員意外為電纜供電,引起短路故障及電壓大幅波動。
葉表示,由於該條後備電纜沒有獨立的保護裝置,故需較長時間隔離,因而引發系統連鎖反應,影響港島多處電力供應。他說,經初步檢視後發現在同一電力開關站內另有一條「後備電纜」,已即時暫停有關維修工作,將在資料及現場均加標示,並加派人手,全面檢視港燈供電系統電路圖的準確度。至於為何現場及電路圖均沒標示電纜屬後備,港燈營運董事鄭祖瀛稱「我哋都唔理解」,將循此方向調查。
前日未提人為錯誤 港燈:工程師有即時匯報被問到港燈會否賠償受影響客戶,鄭祖瀛稱希望先集中研究今次事故成因和改善方法,「其他事情言之尚早」。
民建聯立法會議員梁熙批評港燈用舊資料致「駁錯電纜」屬低級錯誤,「完全不能接受」;又指港燈回應遲緩及隱瞞事件,前日未提故障實際是由人為錯誤造成,形容是「玩弄文字藝術」,企圖淡化事故嚴重性。他已去信立法會環境事務委員會,要求盡快安排討論。葉崇泰昨承認「遲咗通知各位」,稱工程師當時已即時匯報,但事後港燈需較詳細調查事故成因。
事涉人為失誤仍有獎賞 梁熙:不合理 促檢討機制
理大電機工程學系教授鄭家偉分析,後備電纜駁電理應也可如常使用,估計另一接駁端或未正確連接現有電網,故才出現短路,促港燈提供更多資料解說。他說,短路後電流於短時間內急增,觸發保護裝置致「跳掣」停止供電,電網上其他地區此時會自動「補位」為該處供電,最終整個電網供電頻率突變,致其他變電站「跳掣」。
另外,按目前政府與兩電的《管制計劃協議》,如港燈及中電平均可在65分鐘內恢復供電,可獲0.015%准許利潤獎勵。現有協議分別在2019年1月及2018年10月起生效,翻查當年立法會文件,政府當時認為新加入恢復供電的賞罰機制,可確保停電後恢復供電的所需時間,「保持於令人滿意的水平」。梁熙稱,穩定供電是港燈責任,如事故涉人為失誤仍有獎賞並不合理,建議檢討相關協議,按事故成因決定賞罰。
|