港鐵跳掣逾二千客困車廂) U/ l7 O, r; n* m# N; W; F
: T4 u: j b5 ^, |5 [
2011-08-04 tvb now,tvbnow,bttvb n. U, z; N8 F3 Y2 O' J0 a9 r
4 Y* Z6 i! f2 N5.39.217.76
, k+ V; W% O/ O9 |tvb now,tvbnow,bttvb大批乘客在灣仔站月台等候列車。tvb now,tvbnow,bttvb; u! F; A" K7 k$ x4 y* [
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ h1 O9 x, C+ B
(綜合報道)(星島日報報道)近期故障頻仍的港鐵,昨一日內發生兩宗列車事故,港島綫天后至金鐘段,昨晨上班繁忙時間出現電力跳掣,導致兩列列車停駛,二千多乘客被困在無冷氣車廂十多分鐘,服務受阻逾二十分鐘,多個港鐵站擠滿乘客,逾萬人受影響。而一列東鐵綫列車,下午亦因電綫過熱冒煙,五百名乘客須疏散。
2 _1 T. A5 b: Y% a( d# ETVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% l, X, V: L! X+ V
一列港島綫列車,昨晨上班時間因電力故障停駛,導致另一列車亦出現故障,二千多乘客疏散,事件擾攘二十分鐘,逾萬乘客受影響,運輸署及機電署要求港鐵提交報告。港鐵發言人稱,列車因電力故障跳掣,有可能會有煙冒出,但未有發生火警,公司已對事件進行調查,並會向有關當局提交報告。
& i( }, U8 U' d1 Z- D+ Z& dtvb now,tvbnow,bttvb
$ b6 X/ r' x3 ?, G+ [6 K) I8 }tvb now,tvbnow,bttvb發生電力故障列車,為一列港島綫西行列車,滿載一千名乘客。昨晨九時,列車由銅鑼灣站開往灣仔站途中,電力系統突然故障跳掣,近車尾底部傳來一聲巨響,繼而有煙冒出,列車隨即停下,乘客擔心起火報警,車內電力則告中斷,後備電力啟動,提供基本照明及開動抽氣機。
7 p( ] `, F/ Y5 k* K" U& a6 D5.39.217.76
8 C% _, V) [1 O& e5 rtvb now,tvbnow,bttvb列車跳掣後,觸動電力保護裝置,令天后站至金鐘站供電系統亦跳掣,未能向列車提供電力,港鐵隨即檢查沿綫列車情況,發現除跳掣列車故障外,尾隨其後正駛近銅鑼灣站的列車亦有故障,該車載有千三名乘客,人多擠逼,亦須啟動後備電力。
! o# q% z2 k+ r5.39.217.76
" k9 Y% H* A+ E( M- g# E港鐵工程人員連忙搶修,兩車共二千三百名乘客,被逼留在沒冷氣車廂內呆等。約八分鐘後,港鐵安排兩列車先後進入灣仔站及銅鑼灣站,乘客疏散返回月台。消防員抵達灣仔站,向冒煙列車進行檢查,證實未有發生火警,無人受傷。兩列車其後駛往金鐘站避車處進行檢查。 , J; Q1 M* \5 w {1 `" k9 ^
) C/ c. _/ n5 o7 ]' B受事故影響,銅鑼灣站、灣仔站及金鐘站月台,擠滿等候乘客,月台通道亦站滿人,職員以廣播通知乘客事件,並呼籲耐心等候,列車服務約二十分鐘後,始陸續回復正常;事件中估計逾萬人受影響。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 v2 e1 U3 @& l, ^) V& j( V8 U1 u
2 E1 g: l7 k, ~& @; v5.39.217.76此外,一列往羅湖東鐵綫列車,昨午十二時許,進入大圍站月台時,有乘客發現第十卡車廂空調系統有煙冒出,連忙通知車長,港鐵隨即安排車內五百名乘客全部離開,再將列車駛返大圍車廠檢查,證實冷氣電綫「短路」過熱,事件無人受傷,乘客轉乘下一班列車。5.39.217.76 `) V; D% ?& q6 Y- z, R
6 D8 s$ `) J0 L# G5 L政府發言人稱,港鐵已按既定機制向運輸署及機電工程署通報事件,機電署亦派員到場視察,運輸署及機電署已要求港鐵提交報告,並會跟進調查。 |