台電供應桃園機場的電力,昨天傍晚、深夜兩度跳脫,傍晚那次跳電造成第一、第二航廈停電,第二航廈行李處理系統停擺,部分旅客摸黑上下飛機,等候行李時間超過一小時,估計受影響的旅客超過千人。到了深夜十時十五分再度跳電,第二航廈行李處理系統停擺,至十時卅分入境大廳有六個行李轉盤恢復運作,不過正值晚間入境班機尖峰時段,影響旅客人數較傍晚跳電時多。
( m/ Q S0 ?; x. G9 F; G這是桃園機場公司一日成立以來首宗突發狀況,機場公司董事長葉匡時立即指揮緊急應變小組成員處理,並責成發言人溫永松公開說明。溫永松也代表機場公司,對跳電造成旅客不便表示歉意。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" i* g/ Q- J% |
溫永松表示,台電南崁變電所供應桃園機場的電力,昨天傍晚五時卅二分突然跳電,造成兩座航廈停電,僅靠機場本身的緊急電源提供必要的供電,所幸跑道、滑行道及塔台運作不受影響,航機正常起降。
% W$ Q: H4 E# n0 G- C1 }" kTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。溫永松指出,晚間六時十五分起陸續完成分區供電,第一航廈受影響較小,第二航廈的行李處理系統及電力盤、控制盤等系統,斷電後重新開機,必須重新設定系統保護裝置,花費一個多小時完成整個程序才能全面運轉。
1 K {, \8 v, @- Z4 q# f: o當時二航廈有五個入境航班,長廊上只有緊急出口照明燈發出微弱光源,旅客摸黑下機通過入境長廊。免稅商店沒有照明,無法做生意。
( C. {2 l0 }0 h: F% n; {公仔箱論壇旅客下樓到行李轉盤等候行李,因為輸送系統電力還沒有恢復,上千人在五個轉盤旁邊苦等。
( v, E5 K& N7 X4 M1 K+ X1 l, bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。一群到金邊開會回台的旅客說,這種狀況需要改善,不過長榮航空地勤人員親切招呼,從辦公室拿出一張座椅,給一位高齡團員在轉盤旁邊坐著休息,也拿出礦泉水讓旅客解渴。tvb now,tvbnow,bttvb3 O: M% w5 k# V& e( Q
六時卅分以後系統逐步恢復,有一班出境班機延誤。
- I: D9 x1 p3 y3 U1 a0 F* B# G
( |6 I. x) X/ X m% B3 O+ f' s
|