2022年03月15日19:45
9 m9 o, r2 Y* \) ]" _: h
; G3 V5 B& e% ~( P% ZTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 公仔箱論壇/ k9 I! X% q/ Z2 D6 O! L( f
桃機311大停電鎖定2工人破壞,剪斷電纜油壓剪丟現場。(中時新聞網) 4 j/ I' k& q) K' z! |7 w3 V& S
' k4 L x2 f& F: r$ ]! D7 l5.39.217.76桃園機場11日晚間7點半突然大停電,原以為是迴路故障,經巡檢後赫然發現,在第二航廈行李處理廠內,發現一處電纜遭人破壞,現場還遺留一把「油壓剪」,桃機驚覺有人刻意破壞事態嚴重立刻報警,航警局組成專案小組,調閱監視器後發現,漏夜逮捕2名工人,兩嫌初步坦承犯行,供稱因要偷電纜變賣才將電纜剪斷,警全案訊後依竊盜罪嫌將2人移送法辦。目前正偵訊釐清案情中。3 Q7 \. l/ ]4 W: e" o' M( _3 B+ `
k) S) ]; o4 G4 J4 f" i! N; Ttvb now,tvbnow,bttvb包括第二航廈地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2F美食街等,突然陷入一片漆黑。當時桃園機場指出,停電原因為主變電站D03迴路與備援迴路C01跳脫所致,研判可能是電纜故障,但檢查後卻發現是遭到人為破壞。
5 u( x- Z* _; ^- R6 S. @% ?- d) L! O% e, p7 C% X
時,初步檢測是供應北側電車系統(PMS)線路故障,桃場公司維護人員馬上進行線路全面分段檢查,其中一名維護人員14日於巡檢時,在第二航廈行李處理廠內,發現一處電纜遭人破壞,現場還遺留一把「油壓剪」。% {! K' M- p9 u( m7 a% P$ K3 Y
& m# x3 M/ a- i; K; F3 U2 \5 K
纜導致發生停電事件,桃機公司表示,當時停電初步檢測為供應北側電車系統(PMS)線路故障,在排除故障問題後,為避免相同問題再次發生,桃機公司也後續分段,將線路面詳細檢查,對於14日發現另有電纜遭人破壞情事,已經向航空警察局報案。 |