沙中線紅磡站聆訊今日(6日)續審,由政府結構工程專家證人劉志宏作供。庭上再爆出新施工問題,上周擴建月台東西走廊層板被揭發最少16處未按圖則安裝剪力桿(shear link)後,今日庭上透露,南面連接隧道亦發現剪力桿缺失。另外,政府專家證人劉志宏作供指出,評估東西走廊月台層板及東面連續牆頂部承受的應力已「超負荷」,即使以港鐵現有方案加固,也未必能徹底補救。
7 e5 F9 _, X9 M- m3 V0 Dtvb now,tvbnow,bttvb

tvb now,tvbnow,bttvb3 d! O: `. ]. G0 |  s0 ^

* |$ u/ z0 t4 e/ |) F
. n5 @3 K; }; p4 s! ?

                                                        紅磡站南北連接隧道及停車處,被揭發線改圖則及施工手工差等問題。劉志宏說,經港鐵翻查圖則後,懷疑南面連接隧道未有安裝剪力桿。他說,考慮到剪力桿缺失情况,結構强度最少要扣減35%,警告如不重裝剪力桿,一旦有列車脫軌等撞擊情況,將情況堪虞。早前禮頓專家證人曾稱,認為該處只涉及連接縫手工問題,只要重新灌漿即可。
; H5 c  [3 Z1 ^( z5 A0 d! G5.39.217.76委員會代表資深大律師Ian Pennicott 詢問劉志宏,車站結構有否「致命缺陷」(fatal flaw),劉志宏稱「無」,但認為東西走廊月台層板及東面連續牆頂部承受的應力已「超出負荷」,而現時港鐵選擇在該處加厚混凝土,他認為此做法只能減低接駁位應力,仍未能徹底解決問題。他指出,月台層板是「懸掛式」並厚達3米,更要接駁連續牆,結構上甚為「食力」,因此他堅持認為,要在月台層板底部未有發現剪力捍的位置加裝剪力桿,以令月台層板受力更「均勻」,否則日後或出現裂紋,甚至有倒塌風險。' p- z1 {! T9 H" U$ W

TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ Q5 b3 |* b6 m4 _4 w

4 a& G0 g2 F, E1 h6 `: P' R4 ttvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.766 p  q7 S; y: ?0 _# o2 s$ F
Pennicott則反駁稱,車站現時未發現裂紋,而劉志宏更未親眼見過車站,質疑其說法是否可信。劉志宏表示,評估是經電腦推算,又指「 混凝土裂紋一開始藏內部,初時肉眼難測,如裂紋大到肉眼見到,則連補救都救唔番」。