新加坡民防部隊發現另兩個品牌的外牆覆板或不符合防火安全條例,受影響建築可能有七棟,裕廊集團建築是第二次受波及。
- n# j7 M3 I2 y3 z" E! Z4 a3 }民防部隊昨天發文告說,Bolliya和Bolli-Core FR兩款外牆覆板都擁有等級“0”認證。然而,樣本檢驗顯示,這些合成覆板的內層可能不達標。8 R0 U: R9 }, o6 R, c& x G" h1 t
民防部隊今年8月底首次揭露涉及外牆覆板的建築安全疏漏,至今確認使用Alubond品牌覆板的34棟建築,外牆材料都不達標。
& V1 `0 |1 f o0 @6 Z8 m6 ctvb now,tvbnow,bttvb17棟受影響建築已拆除覆板,其余建築尚未完成拆除工作,包括裕廊集團的潔淨科技啟發中心第二大廈(CleanTech Two)。
; w& w* k) \% w2 a3 }, z% E5.39.217.76原本以為使用了Alubond品牌覆板的裕廊集團緯壹科技城起步谷(LaunchPad@one-north),後來被發現其實使用Bolliya和Bolli-Core FR兩款外牆覆板,檢驗最終沒通過。# J# p& F8 |. F1 s
: b4 G0 l: j( Q/ V* qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。民防部隊正在同有關經銷商合作調查原因。. r& f" k9 D7 i" [
根據《防火條例》,建築外牆必須採用不會造成火勢蔓延的等級“0”或非燃材料。tvb now,tvbnow,bttvb# v: G: f+ R) V: v
此外,民防部隊發現另有兩個建築項目採用不適用於外牆的合成覆板。該局正在調查為何不達標的合成覆板會被用在外牆上,並同認證機構和建築工程資格人合作,檢查是否還有其他建築也使用不達標的材料。
8 @: Y+ L7 }0 g& \/ K' N7 _民防部隊在這一輪檢查中也發現,兀蘭維斯達坊(Vista Point)也使用可能不達標的材料,有待接受檢驗。. k' Z; B2 |. `4 X' H0 m$ f
裕廊集團發言人受詢時說,集團向來十分重視租戶的安全,一直與民防部隊密切合作處理問題,並通知當局有關進度。公仔箱論壇2 R7 W1 g# a3 y( A! }' ]
發言人說:“潔淨科技啟發中心第二大廈的替換工程正在進行中,力求在明年1月完工。緯壹科技城起步谷的五座廠房則將在本月動工,我們已通知受影響租戶。 ”
! g5 m" h$ @* l7 ^' {; ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。受影響建築的業主須在接下來60天內同建築工程資格人合作檢驗外牆材料,並拆除有問題的覆板。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# h! v; e8 d: g0 T6 f
民防部隊說,該局按個別情況給予建築業主寬限期,如建築外牆的覆蓋範圍、對商業運作的影響,以及各種場地限制。
) j& i$ Z ]8 B( r6 i+ r民防部隊已到受影響建築進行全面安全評估,確定建築的安全性。在此期間,建築業主須加強防火安全工作、確保消防安全系統運作良好、提高人員的防火意識,並清除火災隱患。
8 _) L* ?8 Z0 d1 m; K+ u5.39.217.76民防部隊正在檢討現有防火安全條例和建築材料鑑定程序,以進一步收緊管制。檢討結果將於明年公佈。 |