公用事業局近年加速更換水管,有效將水管漏水事故減少至每年約330起,漏水率為全球最低的國家之一。
+ k7 Z. X) c O$ ^; @本地近期接連發生水管爆裂事件,水管維修工作因此受到關注。
8 h% |* R+ c$ m$ |$ m9 N; A8 F& i) h公用事業局受詢時指出,當局於上世紀80年代起便展開水管更換計劃,以內部塗有水泥層、外包聚氨酯(polyurethane)的球墨鑄鐵和鋼鐵水管取代老舊的鑄鐵水管,近年的水管更換速度也顯著翻倍。
3 _( ^8 S$ M, o+ U& J) X5 P6 h公仔箱論壇公用事業局去年更換的水管有20公里長,今年換了30公里,明年的目標則為45公里。當局更計劃於2019年,一年內更換50公里長的水管,速度較去年提高逾一倍。5.39.217.76/ {) d- R; F$ A1 \5 @2 A' F
除了替換老舊水管,當局也會優先替換較常漏水的水管。2 l, m0 c4 E( M+ y1 g
將於今明兩年更換的水管分佈於80多個地點,包括實龍崗花園、後港、金文泰、勿洛北、史德林路,以及加冷大道、先驅路段、大士路等地的工業區。
6 S) r( D5 b8 K" n I5.39.217.76自展開水管更換計劃後,我國的水管漏水率便有所下降。1985年,我國每100公里水管每年平均有95起漏水事件;如今全島5500公里長的飲用水水管,每100公里每年平均只有六起漏水事件,相當於每年約330起。
8 @7 Q7 W5 A$ _- \- F0 _5 N6 x4 U# BTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
; K, z& `7 S" g( C- g* T6 A公仔箱論壇17%事故與工地施工有關導致水管漏水的因素很多,除了水管老舊,土壤沉降、工地施工、地下水位高,以及土壤鹽分高等也可能破壞水管。其中,工地施工導致水管漏水的事故每年平均有57起,佔全年水管漏水事件的17%。
2 [1 I* B6 A: D; e, e公仔箱論壇公用事業局呼籲工程承包商採用良好的作業方式,施工時避開地下水管。承包商也必須獲取工地範圍內的水管系圖,並在施工前確認水管位置。
) x; E$ q# t+ X" R% M% J8 |tvb now,tvbnow,bttvb施工期間,承包商應清楚標明地底的水管位置,如有必要曝露水管,還必須聘請專業工程師為水管加固。0 D; p r2 e, ]- O, n4 o
為確保本地供水系統可靠,公用事業局人員頻繁出勤勘查,所有水管每年至少會接受一次檢查。經常漏水和沿海地區的水管,每年更會被檢查兩到三次。tvb now,tvbnow,bttvb/ Z' G& X5 q3 l% O7 q& `
增設無線感應器做檢測為了減少珍貴的食水流失,當局也開始借助科技監測水管是否漏水。除了利用數據記錄器,通過水閥探測噪音外,公用事業局也在全島的水管裝置了300多個無線感應器,監測水質、水流量和水壓。無線感應器傳輸的數據如有異常,系統還會立刻發送警報。公仔箱論壇/ p! i! n8 y g* s
公用事業局正計劃進一步增設無線感應器,並也在著手測試一些先進的聲音感應器,以期在水管漏水前就檢測出水管的磨損程度,防範於未然。5.39.217.76% z1 E1 j% b5 ~6 e U: Y- E
公用事業局受詢時指出,我國大多數的水管埋於地底,要評估水管的狀況、查出微小的漏水相當具挑戰性,而這些新科技有助當局及早察覺問題。
% A4 ?: n7 M8 y! J5 q6 n- y3 S% `1 A5.39.217.76TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 o; S9 w7 G- O5 M
|