[香港] 中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源

中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源tvb now,tvbnow,bttvb5 G$ d4 `/ E1 @

$ G" ^( K- m- KTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
' Q. e" _7 w" v4 d) h2 V( r1 g/ ^tvb now,tvbnow,bttvb
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 j: {  G5 s+ w
港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。0 R# c6 N! Y/ [4 O$ ^$ p
tvb now,tvbnow,bttvb9 s. w* @9 r% p. d- Y) E
報告指水經電纜流入掣櫃肇禍& f& w9 Z7 G) F% C! d

. [5 ~- [$ N5 ]/ l公仔箱論壇本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。
2 m& d7 f& n, Q) s% E; a. g: P公仔箱論壇 ) q) e+ i% O* L' t, X! `$ }$ N, V
事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)
5 @4 o4 d: O* U/ mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
& \" M5 F9 \+ ?2 GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。
" T) {2 B# O/ S, c公仔箱論壇
* Y, X+ X$ i$ s* ]tvb now,tvbnow,bttvb機電署促全面檢視電掣房電纜% [; `. m3 Z) I" V0 b% H
5.39.217.760 y) ~, o) K& b$ l# r8 K, s
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。5.39.217.76: T! M& r; _1 j! u

) E1 |  o; X, ]. e機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。
" C: j7 O. B2 k1 w0 j/ k4 O5.39.217.76
+ V2 |: `' J( M4 B. H+ E. H; b港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
% E& b" ^% N- ptvb now,tvbnow,bttvb : L& }; J! `( `( s9 ^" ]
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。