中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源tvb now,tvbnow,bttvb3 K! B3 b- {( c8 T
. v+ p! Q( F- V m$ {
5.39.217.762 W0 `9 V& h3 B/ f. V
5.39.217.76& ^* s+ u0 {9 ]
港鐵中環站今年6月7日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。
* m( c( a, I" q
" |6 z( U. J9 ^( C$ D報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
" M; X. @+ A6 f4 l
! r( X- Z) f: d' V公仔箱論壇本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。
' n, i( @4 r6 S/ K
( K4 `* `6 z( ^ ~5 n- D/ L, l3 N公仔箱論壇事發今年6月7日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)。tvb now,tvbnow,bttvb$ K7 d( G, m. x" x P% c
- \; ?" ]' {; Y5 E5 K公仔箱論壇事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。; L( _ D5 l1 g T& [/ i! _
5 C' e6 t2 Y _6 Z' K1 M公仔箱論壇機電署促全面檢視電掣房電纜
! a0 i* u. I& Z; u) UTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 6 @0 {+ y( T. U- N( [
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。5.39.217.769 I4 w- a+ C2 t0 w0 t
tvb now,tvbnow,bttvb7 T( O% C! Y2 u1 H I, O/ ]
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( J! G: p- N# \% |
. q8 @( g6 q- N5 ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。公仔箱論壇* ~9 @, ^( ^# `2 |) T
: F! h, S/ a) u( p* F6 R; R2 i他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。 |