港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。
3 y$ Q4 |+ c# M4 }+ l
9 x2 \" y. l2 m" P% @1 a! P報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
. h# O( W+ l# k) u% a" ?6 Q 5.39.217.767 X- g) b+ {, U. i
本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。
+ x8 V  B1 C; _1 [2 G2 F8 ?+ w" ?5.39.217.76 5.39.217.76, N9 U8 E% H* M4 q$ b1 u
事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)! w$ I' m( H5 @9 X

$ r$ F! i: [# f/ V4 ?; j8 pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。* {0 }) J) {# n8 G4 x

- o1 }  i4 m! w% S' U2 _& {' \3 m- c5.39.217.76機電署促全面檢視電掣房電纜公仔箱論壇1 \+ }# k# U# K; v5 p$ @
5.39.217.768 e" K/ ^; e. ~, T# k
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。
7 _$ z$ ], ]5 Y) Ztvb now,tvbnow,bttvb ! s; Z+ m4 i. \# c
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。% U& M# [0 u2 q$ ~8 _5 ^" ~
1 ]; S6 l: `9 e& ^+ F
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
9 O" y6 n+ h' h% Q5 C4 Jtvb now,tvbnow,bttvb tvb now,tvbnow,bttvb8 C  A3 @2 |( F# T. g0 \" y; L
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。