自前天(19日)早8點起,北京出現持續雨雪天氣,其中西北部地區出現強降雪天氣。法晚記者從北京電力部門獲悉,強降雪天氣引發氣溫驟降,導致延慶、密雲等地百余公里輸電線路出現不同程度覆冰現象,對輸電線路、電力設備安全運行構成嚴重威脅。國網北京電力於昨日16時啟動預警二級應急響應,開展除冰處置,盡全力確保電網安全、可靠運行。截止今日17時,北京電網運行平穩。
( d- c2 c2 U& j8 k( g5.39.217.76TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 e- y- B8 a0 r
法晚記者了解到,預警二級應急響應啟動後,北京電力共安排2700余名電力員工、465輛搶修車輛待命,全市配備15台應急發電車,必要時提供應急供電服務。
- f( @1 x; C: }9 K- K/ q
2 u2 Q; Y1 J, }/ i& q, Ptvb now,tvbnow,bttvb同時啟動“雨雪冰凍災害處置應急預案”,電力應急救援隊伍攜帶搶修物資及通信裝備,已提前進駐山區、道路結冰後步行困難的地區,做好應急搶修准備。" y8 A$ o- V- {
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 s, d9 b! _+ J/ N. j% b
昨天凌晨5點,北京延慶地區氣溫驟降,八達嶺、康莊山區氣溫一度降至零下5℃。在位於延慶縣一條覆冰嚴重的110千伏輸電線路附近,記者看到高高的鐵塔和線路已經完全被冰雪附著,在確保人身安全的情況下,電力員工正在克服氣溫低、山陡路滑登塔難的重重困難,用絕緣工具敲打等方法清除鐵塔和導線上的覆冰。
4 g7 U) @ S! M$ w" s
6 ~6 l& d2 W# C& A據了解,目前,位於延慶、密雲山區的10余條110千伏輸電線路都出現了不同程度的覆冰現象,線路總長度超過百余公里,其中塔身覆冰厚度最厚達到7-10厘米。
# y5 N- D: E- t- H1 H* L# @' [' q! m* }' [9 P$ ^8 [
“這種雨雪天氣使氣溫驟降到零攝氏度左右,空氣濕度大、易結冰,在電力設備特別是輸電鐵塔和線路上附著的水滴就會凝結成冰,看起來像白茫茫的雪,其實是冰塊,也是我們常說的電網設備‘覆冰’現象。這種‘覆冰’對我們輸電線路和電力設備的威脅是極大的,輕則可能導致冰閃跳閘,重則導致桿塔變形、倒塔、斷線等事故,極端惡劣天氣還有可能導致設備損壞、大面積停電等冰災事故。”國網北京電力運維檢修部檢修二處處長趙永強介紹。
0 ?6 N8 I8 G& S' v d" gTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.766 \' r( F* y+ w3 L- Y6 Y
針對覆冰嚴重的電力設施,北京電力及時調整電網運行方式,增加運維人員駐點,縮短設備巡視周期,監測設備覆冰情況,確保為用戶正常供電;同時安排電力應急救援隊伍攜帶搶修物資及通信、照明、雪地摩托等裝備,到延慶、昌平、密雲等雪情較重的山區重點變電站、線路周邊進行駐守,及時處置電網設備覆冰情況,密切監視惡劣天氣對電網的影響,將覆冰情況對電網的影響降到最低。6 p4 B0 A3 u3 M1 D4 G
- C) H8 e: I- `9 Q/ ]公仔箱論壇“針對北京地區天氣特點和電網情況,我們收集分析了往年電力設備覆冰情況,今年在覆冰現象較為集中的延慶地區建立了觀冰站,實時監控設備覆冰情況。在輸電線路走廊規劃時充分考慮氣候特點,優化路徑選擇,減少覆冰對電力設備造成的影響。不過隨著近些年惡劣天氣漸多,極端天氣下對電力設備設施還是有不小的影響。”趙永強表示。5.39.217.76: l+ v) q7 H8 M8 k5 d
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" V* C, f/ v6 ~
截止今天下午17時,北京電網運行平穩。而據北京市氣象台20時天氣預報:今天夜間陰有雨夾雪或小雪轉中雪。明天白天陰有大雪,西部、北部大到暴雪,最高氣溫零下2℃。中央氣象台今天18時發布暴雪藍色預警,降雪地區累積降雪量8-18毫米,新增積雪深度5-15厘米,山區可達20厘米。tvb now,tvbnow,bttvb5 ~ n$ A$ ?" x( O3 i
" S# X4 w0 u ]/ xtvb now,tvbnow,bttvb對此,北京電力密切關注當前全市天氣變化情況,不間斷加強電網設備運行情況信息預警,對預警應急響應狀態、應急人員搶修力量進行隨時調整,提前做好各項應急搶修准備,全力保障全市用電安全。 |