[台灣] 疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天

疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天公仔箱論壇/ ?/ P. i; k. O. |0 C9 Z" |

* d( ?4 N, Z' ^5 T: c: c* T, U) U5.39.217.76
) `; r) }$ _4 Q3 x4 i2 }TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
tvb now,tvbnow,bttvb0 q) D, k8 a! U, U
6 |# {, @: [+ K
5.39.217.76$ p; a2 c0 l3 J. ~# W/ |9 j2 w+ ]# ~
因颱風逼近,台北故宮博物院9日下午131分因院區內一棵路樹倒塌,壓到台電輸電饋線,導致變電箱爆炸,故宮全館與附近兩百多戶住戶電力中斷,停電將近3小時,由於展場悶熱難耐,不少遊客罵翻天,所幸緊急不斷電系統於停電5分鐘後啓動,文物有驚無險。tvb now,tvbnow,bttvb: m7 D% w( n7 E9 `+ S) \9 C

- Q! g1 N5 |7 b; u5.39.217.76從一般供電轉到不斷電供電系統,有5分鐘空檔,這5分鐘對於文物的溫濕度是否有具體影響?故宮並沒有正面回應。而變電箱經過台電緊急搶修,於下午415分恢復正常供電。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" v2 H7 L4 B6 ?' M* h( f9 x+ ]

' x" K3 y8 e" ^) i4 y' o" C& j2 ]4 Ktvb now,tvbnow,bttvb
故宮副院長何傳馨表示,電力中斷之後,故宮先清場,讓民眾疏散到展場外,約莫疏散10分鐘,同步啓動發電系統,先供應展場13樓的照明、通風及監控設備,讓遊客進場參觀。《中國時報》報道,但由於冷氣設備並未恢復,展場悶熱難耐,不少大陸遊客還算鎮定,部分台灣遊客則大罵世界級的博物館故宮居然會停電,實在很落漆。9日也有遊客受困電梯,不過立刻被監控系統發現救出,沒有大礙。

, L( l1 M( m) l5 U4 b# ytvb now,tvbnow,bttvb
, g4 [- D! ]$ y' g5 p. u
故宮發言人李月娥表示,9日情況突然,故宮現場包括制服警衛加上便衣警衛已經有60人,故宮現場也召回備勤人員,現場增加到90人做展場安全管理,維持秩序。
5.39.217.76/ r# T3 Y7 V5 x9 ~$ b" _  ?/ a
tvb now,tvbnow,bttvb, o6 X1 W  n) W# b
安全管理室主任黃宣政表示,安全系統包括電腦系統、監控系統、門禁系統、碎音系統以及紅外線系統,這些都自備不斷電系統,「無縫接軌,未受影響。」
/ B, R4 i' n0 v- h# l

1 u& {) N# [) {. m# \0 L公仔箱論壇
面對外界質疑故宮並未做好防颱措施,院內路樹並沒有修剪或綑綁,導致路樹斷裂,影響電力,故宮秘書室主任楊秀娟對此表示,院方在颱風來時都會有颱風因應機制,9日是因風力突然增加,「這是不可抗力之因素。」

5 I# ~9 C9 V* I  h1 z& OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76: s+ p$ C3 m  t
何傳馨表示,9日下午參觀人數約5000人,現場無條件全額退票,之後開放免費入場,讓參觀民眾參觀到下午6點閉館。故宮於閉館之後,清點所有文物,上了封條,目前文物一切完好。損失多少?何傳馨表示遊客安全更重要,金錢損失尚未估計,也尚未討論是否向台電求償。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
4年前曾跳電 6小時無監控
% u1 j2 N! [8 E# _* \0 @TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, n9 e7 I" \  O  }$ `7 m

7 q! b, N! C* f台北故宮曾於20113月發生不斷電安全系統跳電,導致監控中心有關正館各項保全系統,包括安全管理系統、消防系統與電話系統全面停擺,監控出現達6小時真空期,當時還因為沒備用變壓器,事後一周內都靠台電臨時系統供應保全系統電力。tvb now,tvbnow,bttvb" J* m! d1 b9 _5 e

& f  n- M( c2 B  H& K# C- O/ f5 S/ P5.39.217.76
當時消息一出立刻被痛批,故宮明知文物暴露在危險狀態下,卻未緊急撤離參觀民眾,內部管理過於鬆散,緊急應變完全不及格,事後沒有相關人員受懲處。

& D* f6 n& T5 o5 G4 [5 v/ @" h) j) a5.39.217.76; X& P' W# A& ~9 W, H
《中國時報》報道,這次情況看來,故宮似乎稍有進步,一是不斷電系統確實發揮功能,二是館方緊急疏散遊客,並於確認斷電系統啓動後才恢復參觀,故宮發言人李月娥則表示,平日有演練,「調度得宜」。

2 |; E: a" [" R2 _0 H" y& g8 \tvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& z3 T- z0 V% }2 X* N- E0 s
面對颱風、水災,故宮究竟有何防禦措施?李月娥表示,依據「故宮博物院陳列室緊急疏散遊客實施要點」,發生停電情形,為維護文物及遊客安全,各樓層展場管理員隨即疏散遊客至大廳,便衣及制服駐衛警立即進入展場加強巡邏,展場入口暫時管制進場,待緊急供電系統啓動,確認無虞後,重新開放展場。

; j- a0 I8 p2 f5 r6 c$ r6 c5.39.217.76tvb now,tvbnow,bttvb; y) W) {4 @% g) c; r5 [% \
9日停電當天正館展覽包括「匠心筆蘊-院藏明清版畫特展」、「典範與美感-范寬及其傳派」、「貴州少數民族服飾特展」、「清宮鏡鑑文化與典藏」以及「宋遼金元玉器展」等。