變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」tvb now,tvbnow,bttvb4 ^. _: o! S7 K
* S4 z/ H6 X+ p* c3 q
) h8 n a5 ]" T* w% u% {" ?4 h 5.39.217.768 L1 K: j7 I6 [6 J6 O1 M, B
* s. n4 m+ p' h3 w, U台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。5.39.217.761 R/ `8 _0 C; b' v' }
5 C: A; ~ u: e/ T! r5.39.217.76根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨0點7分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在0點28分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。5.39.217.761 E2 p- z: K! [+ M, H' c# D
3 _+ O/ h* v6 w) P8 E
廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。5.39.217.76) p- E) q* {% {: K
; {' ]+ j# I$ n4 d7 e% O5.39.217.76火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」
$ p) Q I9 w7 V/ L- h: E. t9 V) ?- e3 m2 k1 v$ y
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。
) Q* m, Z% L) d: c! M0 `: }5.39.217.76
0 E' o% v- d! M: gTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜23時58分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。