返回列表 回復 發帖

[台灣] 變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」

變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」
/ S+ D3 K1 s' X( D5 `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( n5 l  l/ b- I& \6 j0 @
公仔箱論壇( w4 C4 l" V2 g& `1 Q5 ~8 Z
5.39.217.76/ F8 C  N4 Y& ~7 S! @( E2 r6 o

. r7 E( A- D/ \+ S; V- _& gtvb now,tvbnow,bttvb台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。
! C; L6 q3 P# W
. U: Q/ q, U9 k) Ftvb now,tvbnow,bttvb
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨07分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在028分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。公仔箱論壇' `3 F4 k; t4 s8 d# A9 z
  G/ e' O% F7 N4 M, Z
廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。' g4 x8 G7 o0 z: }1 H6 Q2 v
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' d* F, m. e7 C* o# E+ B$ Z8 ^0 z
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」公仔箱論壇% J3 F7 G* d5 q- m$ r
3 U6 N  [9 ?6 F
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。tvb now,tvbnow,bttvb3 ?8 `( T9 M: G# A7 f( W& l' N2 z

% q. x" ^3 O. Z% N' J9 {* A: V7 S; {
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜2358分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。- [* d5 V$ C$ F0 g: I

) y* f! L4 \$ @: R5.39.217.76
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
核電機組僅一半在運轉
. s6 @4 H# X5 g5 B4 }3 `+ ~" Z3 K8 {2 tTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.766 Y* k* O0 o1 i) r/ t# L7 X
2 o4 |" {" u9 i
島內核電廠接連出問題,加上天氣偏熱,台電27日備用容量率下修為5.93%,燈號由黃轉紅,呈現供電警戒狀態。
9 J& \0 v" f, Z. g9 S! o; K- ptvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb: T8 p2 C5 n( U: g$ Y/ H
繼核一廠1號機燃料束把手鬆脫後,27日凌晨核三廠2號機的輔助變壓器又故障起火,及核二廠1號機自24日起歲修,等於全部核電機組只有一半在運轉。
3 O8 Z) t$ c* Y$ B8 \  H( j
; V- x8 G3 b! ntvb now,tvbnow,bttvb
島內3座核電廠的裝置容量共有5144萬瓩,佔總裝置容量的12.6%,是台灣基載電力的主力。中央社報道,台電官網27日的備用容量率原公布僅7.29%,亮出「黃燈」,但在上午945分後降為5.93%,呈現供電警戒,系統限電機率增加的紅燈。0 {6 N9 c  G+ w- Z6 S: K) n

. `% I) {1 ?: u' y
台電調度處表示,主要是因為氣溫偏高,增加負載所致,台電除燃煤、燃氣機組火力全開外,也向民營電廠調度電力,以全力穩定電力供應,應可支應核三廠2號機停機的供電缺口。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! n3 }, Z% @1 e
tvb now,tvbnow,bttvb, n. J$ k8 ]0 e8 w$ r8 [; Q
核一廠1號機去年1210日歲修,但在1228日發生燃料束把手鬆脫意外,迄今行政院原子能委員會都還未通過肇因及安全評估報告,仍呈停機狀態。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
在各國核電廠真正大爆前,永遠是"無輻射問題"公仔箱論壇9 P1 b: ^8 h+ J
至於真相如何就不知了