4月10日電/截至今天,6日發生的古雷騰龍芳烴二甲苯裝置漏油著火事故已得到妥善處置。經過數十個小時連續奮戰,著火儲罐於4月9日2時57分全部撲滅。目前事故現場狀況穩定。
C8 C) `0 d% ]* Y
8 e( i. x/ b( |3 L6 Z3 }1 O5.39.217.76 新華社報道,據事故處置指揮部介紹,6日18時56分,古雷騰龍芳烴二甲苯裝置在停產檢修後開車時,二甲苯裝置加熱爐區域發生漏油著火事故,導致西側中間罐區三個儲罐爆裂燃燒。之後經過復燃,撲滅,再復燃,引燃新的儲油罐的火情反復,最終於9日2時57分著火儲罐全部被撲滅。為保證事故消防滅火需要的用水管制也已結束,已全部恢復供水。 & D4 H) Q5 G9 `0 i/ Q& M
3 Z0 W& a# R3 [7 Q# c* F, k5.39.217.76 10日上午,記者在事故現場看到,大火已經全部被撲滅,但還有一些黑煙冒出,現場氣味還很刺鼻。部分消防車還在現場,防止大火再次復燃。
4 W' \4 o- q8 b" X+ }2 d4 ~5.39.217.76
4 R9 u* j* Z: r+ F, Q2 D( Q 福建省對此次事故高度重視,迅速啟動應急預案,組織專家研究會商,並從省內外火速調集消防車輛、滅火泡沫等設備和物資,有序有效協調指揮事故處置工作。
. [# S' q8 i6 G6 w* n& s+ B! @! M+ q3 a1 J. K& x# H
據介紹,福建省共出動消防車輛269部,消防官兵1168名,以及部隊、海防官兵、民兵預備役300多人。同時,省市安監部門抽調15名安全專家趕赴現場,開展會商研判,提出應對措施。 5.39.217.76+ e3 {; D% l" D
1 w3 L, P) v1 W1 v1 K$ ? 同時,妥善轉移安置群眾,將13個村、29096人全部轉移到安全區域。全力做好傷員救治工作,共收治傷員19名,其中住院治療6人,另有13人陸續到醫院接受檢查、留院觀察,總體症狀較輕,傷勢得到控制。目前,已有7人出院。 公仔箱論壇4 k% c# [0 u# X( {( t9 M2 ]: p
5.39.217.76' T2 u$ y$ @" z* ^8 g/ x
據介紹,通過組織環保、海洋、海事、氣象等部門和專家,對周邊大氣近地面、海域等環境指標進行不間斷監測,目前主要指標正常。下一步將組織相關部門繼續加強古雷及周邊的大氣、水質、海域等環境指標監測,制定處置、防範環保問題措施,對發現的異常及時處置。 |