高雄驚天大爆炸,居民狠批爆炸早有先兆,漏氣三小時,各單位互踢皮球,未及時切斷供氣,也無疏散民眾,釀成人禍。但高雄當局強調,爆炸前已成立指揮中心,一直與時間賽跑,未料仍發生悲劇。有專家說,出事的管道網涉及四家石化公司,維修權責混亂,若日久失修,儼如計時炸彈。
( l1 u: `$ T! o
" V$ \4 Q8 G1 \0 O- j5.39.217.76被喻為歷來最大一宗氣體爆炸案發生後,爆炸現場附近居民在網上爆料,前晚八時多,他在家中就聞到濃濃煤氣味,深知不妙,立刻和家人走出屋外。跑到通風的馬路上,味道還是很重。隨後,有大批消防員到場用水柱沖灑漏氣的管道,試圖稀釋濃度,殊不知氣體已經充滿附近幾公里內的地下道。/ K1 ~: ?3 p- D' Y3 C
) Z2 m0 R$ L( ^8 s) z
最令該名居民憤怒的是,他打電話給當地「市民服務專綫」,對方說情況已經獲得改善,大家可以回家睡覺,但實情完全相反。電話掛掉五分鐘後,隨即傳出爆炸聲。他和家人立刻拍窗哀求一輛正要開走的私家車,一家四口加上兩名鄰居和司機,一輛車擠七人一起逃難。
; ?* Y+ {, ]9 V8 `/ j& r X. n, W* D1 J* Y8 d% i+ y
該居民憤怒地質問:「誰能告訴我三個小時的氣體泄漏,都沒有人能夠解決問題各單位互踢皮球是怎麼回事?每個單位都說管綫不是他們的,也不願意一起關閉全部管綫,直到爆炸了,死傷這麼多人才要開始追究責任!」希望相關單位不要避重就輕。
2 I: b# c& N% |! D0 z6 n3 O: M- `
# O2 }( W! @# \& r5.39.217.76對於被質疑發現漏氣時為何不關掉全部管綫,高雄市政府解釋,要切斷供氣,必須先確認管綫權屬。消防局於當晚八時四十七分陸續通報欣高瓦斯、中油、中石化及李長榮化工等四家石化公司派員到場,搜尋泄漏點,但相關公司均表示非該單位管綫泄漏,救災人員唯有持續於現場射水降低氣體濃度。公仔箱論壇5 m$ R9 y: e8 `" I
% |) G& [, H+ [1 q: e專家指出,如果今次管道不是施工或人為破壞,應該是管道遭腐蝕或疏於維護。「事故反映出企業和市政管理都有問題,硬件設備維護不當。」美國雪佛龍公司中國區安全總監欒興華認為,管理地下管綫是世界各大城市都面臨的難題,牽涉市政管理、安全監管多個方面,如果資料缺乏、協調不當、監管覆蓋不全,很容易造成重大事故。
5 y) ^$ w. W" o, [. }) K r- F! r, C! E p
高雄當局應變措施是否不足?康菲石油公司安全工程師張本傑表示,一旦發生可燃氣體泄漏,應立即切斷上游供氣源,並疏散附近居民。在消防聯動方面,可借鑒日本經驗,消防局與市政部門對於管道圖紙、監控信息可以實時共享,一遇險情,馬上可以找到泄漏點及時維修、救援。公仔箱論壇8 q. h& f* }4 g8 {2 {
5.39.217.76# k9 i' `8 l2 B
欒興華建議:石化企業對管綫應加強巡查,當地政府也應加強管道資料庫建設;石化管綫應清楚標識,方便辨認;當地政府、企業和社區應定期舉行演練,增強應急能力。 |