港鐵接連因絕緣體損毀出現故障。學者估計是絕緣體有裂痕,令高壓電流通過,引致跳掣停電,認為港鐵應追究歐洲廠商責任。5.39.217.76) ]7 x' W2 G! j2 c
* X- {( M, ?2 N) b2 T9 }6 G% r公仔箱論壇港鐵十日內兩次故障,起因都是同一批由歐洲名廠製造的絕緣體。
_1 L7 V$ Y2 ?& v) m/ }) b+ S& f! R$ ~8 i
絕緣體由約10塊堅固的陶瓷片組成,安裝在支撐架空電纜的三角支架和鐵柱之間,防止高壓電流通到鐵柱。5.39.217.766 Q' K9 P X% Y3 Y
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ z! B2 ]" @4 \7 _
理大機械工程學系工程師盧覺強表示,港鐵可能購入了一批有裂痕的零件。他相信,事故不涉及保養問題。