返回列表 回復 發帖

[香港] 顧問報告 質疑機場地下車廠選址

顧問報告 質疑機場地下車廠選址
: N0 G3 {* l8 S$ q& R5 D! o公仔箱論壇+ n- w( ]/ E$ U4 S: o5 \9 t1 `

. e; D: h1 c" |4 f8 i! j公仔箱論壇機場北商業區選址,為現高爾夫球場及停車場,機管局董會建議在商業區地底,興建無人列車車廠,但遭顧問報告質疑。(機管局圖片)
3 f7 P' K. {! @' L# @5.39.217.76
/ ?/ c& h3 d3 r" G: @$ S% Rtvb now,tvbnow,bttvb為發展機場北商業區發展計劃,機管局董事會陷入內鬨。機管局主席張建東以及管理層主張在北商業區地底建無人列車車廠,惟機管局董事羅康瑞則表明反對,要求將地皮全面發展成商用物業。《主場新聞》取得兩份由不同顧問公司所作的研究報告部分內容,均質疑機管局的方案。受聘於機管局的兩家顧問公司指出,消防處規定地庫不能作任何工業用途,為避免被界定為工業設施,機管局需安排列車到地下車廠以外的地方,進行維修、洗車以及燒焊等工序,車廠內只能作目測以及一些經常性檢查等。+ f- W9 \4 N: T1 \. M8 c  W/ j
: t5 f! N7 m" m- K) j6 \
其中一份顧問指出「五點質疑」,包括如此大型地下車廠,在香港前所未見,防火設施、樓宇建設要得到消防處的批准,難度甚高。
. M$ [( A: e' T/ R& nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb4 @0 q/ }8 }3 \2 M- @
董事何俊仁:未聽過報告內容
6 J& N3 D$ T9 h' F
5 n' B7 F6 G7 q' s0 |& d# J1 ~tvb now,tvbnow,bttvb機管局董事會最快下周二會就機場北商業區發展方案作出決定。消息人士指出,機管局管理層一直諸多阻撓,不肯向董事會成員公開兩份顧問報告。機管局董事會成員何俊仁接受《主場》電話查詢時指,早前收到董事會成員羅康瑞的電郵通知,才知悉地下車廠有消防問題。他至今未曾聽過兩份顧問報告詳細內容,「如果機管局明知有問題,唔能夠唔準備,如果消防處唔批,攞唔到開工紙,咁點搞?」主場新聞記者昨晚透過電郵向機管局查詢,欲就事件求證,暫未得到回覆。tvb now,tvbnow,bttvb1 [* d3 }3 r( Y- [: R% `  k4 U
# \6 u7 x) ]( \7 e5 F# M4 Z9 R
上周四,機管局舉行非正式的董事會會議,聽取顧問公司講解發展方案,何俊仁憶述,會上未有提及消防問題。他說,會要求機管局作出交代。至於下周二是否適合作為商業區發展作出決定,何說要看「機管局有沒有滿意的答覆」。( J' f% P6 G  ~0 e
) U# T* ]7 ^1 F& X2 {8 s7 E4 F) @5 ?
顧問提5點質疑5.39.217.76  R9 m+ {; Y3 Z0 X$ t( G
5.39.217.763 A0 \, ^4 `# n
據主場新聞取得兩份顧問報告,均對機管局建議提出質疑。當中一份,由芝加哥SOM建築設計事務撰寫的報告,羅列出五點理據質疑機管局的建議:
, q  i' x3 v6 H/ F# ptvb now,tvbnow,bttvb
3 F) B5 ~* g9 O: o( q% {+ S5.39.217.761) SOM指,本港消防處禁止在地庫進行工業活動,包括任何改裝、修理、裝飾、加工、清潔、清洗、拆開或拆毀任何物品,都一律禁止。消防處同時嚴禁在地庫內進行焊接等引起火花的工序,地庫內不能儲存易燃氣體。地下車廠若要避免界定為工業設施,每周便須安排兩部列車移離車廠,始能進行燒焊、洗車等工序,日常運作成本變得高昂。
( E& h1 k+ ~/ M: eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb7 p4 V- D9 W/ D$ x2 i: k
2) SOM指,地下車廠若要符合防火要求,需要設有煙冒層等救援防火設施,亦要有相當數量的通道、救生出口、通風口等等,並須提供不少樓梯及電梯,以便出入。消防處同時會要求,建有一條車路特別供消防車直達地庫。SOM指,倘若在地下興建車廠,上蓋商業城設計會大受影響,車廠的施工成本會因而大幅增加。) H, g) u, z7 [& l& q) o, \( P
% D$ A$ D- s5 O) C; o
3) 機管局擬建的地下車廠,面積達3.5公頃,過去並沒有先例。SOM估計,地下車廠落成後,機管局需要得到消防處的特別審批,進一步延遲商業城的施工期12至18個月,。tvb now,tvbnow,bttvb9 U4 J& Y2 U/ I
公仔箱論壇) N% Q' \# q# p: s, _
4) SOM指出,車廠擬建位置正是處於赤鱲角原有島上的岩層,但車廠卻須建於地底十多米深的位置,加上接近機場客運大樓,故不利用爆石工程爆破,須以人手鑽地和挖掘,單是有關工序,料要花兩年時間。
8 U# o$ C: l$ l* B! x' PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 k) U' i- j! e
5) 機管局計劃,日後赤鱲角島上所有無人駕駛列車,包括新建的列車車廠,會一併設於地下車廠。但報告認為,由於各列車系統並不相同,合併的益處有限。+ j, k/ `( X  H. G/ r

/ S' s3 J2 ~. m& w- M3 Stvb now,tvbnow,bttvbSOM認為,若把車廠建於禁區地面一帶,即是現有跑道、以及第三條跑道等旁邊,計及重做環評報告等時間,估計會導致第三條跑道工程拖延3個月,並非機管局所指要拖延要一年多,有關方案同時能解決消防等問題。tvb now,tvbnow,bttvb/ Q( X! [' {' |: V/ y- o2 [
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 A0 C& i6 v# H9 _8 B
羅康瑞電郵董事會  質疑機管局方案
# [9 b; U+ N% a) l5.39.217.76tvb now,tvbnow,bttvb& c! r$ l( S/ Z4 A4 s& x
另一家經常為機管局擔任顧問的莫特麥克唐納(Mot MacDonald)亦對機管局的方案有保留。報告提到地下車廠有相當多的限制,車廠不能進行工業性質的維修,又不能儲存易燃氣體,焊接和釬焊工序均一律禁止。日後車廠內只能做目測、經常性檢查及簡單的維修。
0 {+ v1 N; z" {; k, u公仔箱論壇) Z/ M5 ]3 i2 I/ e* y
機管局董事會早前已因發展機場北商業區,引發內鬨,衝突其後公開化。據消息人士透露,機管局管理層上月底拒絕向基建籌劃小組提交上述兩份顧問報告,觸發羅康瑞辭任小組主席一職。上周四,機管局舉行董事會非正式會議,聽取顧問公司講解兩個方案的利弊,羅康瑞當日缺席,僅向機管局董事會成員發出電郵,表明反對機管局現有的發展方案。據《主場新聞》取得的電郵全文,羅在電郵中指出,機管局現方案有重大消防問題,會影響地產商發展上蓋商業區的意欲,相信會帶來數以十億元的額外開支,項目會延遲數以月計。
* I! E3 J; N; b* v) ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& I' s6 e7 d5 P7 x2 u4 V
! u% A" b2 Y2 N. _* |* a( A
主場新聞取得的兩份報告之部分章節。
  
機場北商業區將保留車廠
, K: p2 A% {' _' A. `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% j6 t% Q. S8 a; D3 Z
tvb now,tvbnow,bttvb  p7 g# A* w6 e1 b, ^0 H7 h6 T
公仔箱論壇5 u  F" W* B$ `: n3 \3 u

9 p/ b1 J9 P& k  C5 m  X3 X  w機管局董事會今午開會討論機場北商業區發展計劃;會上全體董事支持保留無人駕駛鐵路的地下車廠,即機場北商業區三成用地用作發展車廠,如下七成則用作發展商業用地,政府通過現有方案能確保第三條跑道不受阻,盡快動工。
7 N$ f& D- |9 @: X$ O  f6 _) `) Itvb now,tvbnow,bttvb( I. C% m- y& c: P* U  m9 M1 i, ?+ U
機管局董事會今午舉行特別會議,運輸及房屋局局長張炳良,以及多名機管局董事會成員出席。商業電台引述張炳良會後表示,香港機場未來數年將飽和,任何發展均不應影響第三條跑道的發展時間表,在此前題下商業區的發展必會受限,但他強調第三條跑道及北商業區「對香港及機管局都重要」。
  [6 U7 d! {/ d9 w+ x
' R  f: d- ~& J公仔箱論壇張炳良指,機管局期望明年初就第三條跑道提交環評報告,若融資及工程等一切順利,第三條跑道可望於2023年完工。機管局主席張建東則指,機場北商業區其中2公頃土地會率先發展,興建第三間機場酒店。
, y* [& E( R5 B: I6 C$ K7 i0 Dtvb now,tvbnow,bttvb/ P. x1 B6 P7 ?1 R. {, K; [
機管局董事會早前為機場北商業區發展計劃陷入內鬨:機管局主席張建東以及管理層主張在北商業區地底建無人列車車廠,惟機管局董事羅康瑞則表明反對,要求將地皮全面發展成商用物業,羅後更辭去基建籌劃小組主席一職。由於羅康瑞提出將車廠遷到第三條跑道,會令第三條跑道工程須重做環評,料會使工程再延遲。然而,《主場》早前曾報道,顧問報告認為機管局方案有消防問題;《星島日報》今日引述政府消息指:「港府有信心,即使在地下興建車廠,技術上亦可合乎消防規定,到時會與消防處充分商討,進行設計」。
" U. _, ~* u1 k7 y5 Y7 ~$ @+ r0 B* p7 v5.39.217.76公仔箱論壇, u# m4 Q. X$ R8 }0 t$ w, b: j
羅康瑞一直堅持將車廠搬離北商業區,他今日解釋,支持機管局的方案是以大局為重,但承認現行方案是折衷,個人仍認為可將車廠搬走。他又指自己不會再任基建籌劃小組主席,辭任是因為自己未能有效領導,不想「阻住地球轉」。
  
返回列表