10月9日電/東京電力公司9日宣佈,福島第一核電站工作人員誤將淡水化設備的配管取下,由此約7噸高活度污水洩漏。淡水化設備負責去除核反應堆冷卻後的水中鹽分。該設備附近的6名工作人員遭污水噴淋,受到輻射污染。不過6人受到內照射的可能性較低,東電正在對被輻射量展開詳盡調查。
8 O# a' D6 X% h
3 T1 Q4 _7 J' J6 ] 共同社報道,據東電稱,本次洩漏的污水已經過放射性銫去除處理,但尚未進行淡水處理。每升污水中檢測出鍶90等釋放β射線的放射性物質3400萬貝克勒爾,銫含量則達1690貝克勒爾。
4 [9 w U5 G) m! v! }公仔箱論壇
8 s3 k. ~- [8 T& x: @# x 淡水化設備四周設有圍堤(面積約720平方米),洩漏的污水水深約1厘米。東電已將污水抽出後移至臨時儲罐。尚不清楚污水是否洩漏至廠房外部。
. V1 w0 y1 Y/ n4 t$ }* n2 i$ ?7 z% g- J0 B. P
福島第一核電站內共有3台淡水化設備,此次發生洩漏的是其中一台的配管。9日上午9點35分左右,承包公司的工作人員欲取下連接這些設備的空管,但誤將通水的配管取下,導致管道內的污水噴出。
- K$ f, Q, U: D+ Q* x1 {2 \0 o公仔箱論壇) V) E; q5 l$ o
管道內水壓很強,重新連接耗時費力,污水洩漏持續1個多小時至上午10點50分左右,於管道附近閥門關閉後停止。
2 x, O9 @: X& I+ d6 T8 O7 j h公仔箱論壇5.39.217.76/ w# ^; q% E3 ]8 v1 U4 F( {
被污水噴淋的6名工作人員在防護服外穿了防水外套,並戴了面罩,污水並未接觸到臉。 |