10月9日電/東京電力公司9日宣佈,福島第一核電站工作人員誤將淡水化設備的配管取下,由此約7噸高活度污水洩漏。淡水化設備負責去除核反應堆冷卻後的水中鹽分。該設備附近的6名工作人員遭污水噴淋,受到輻射污染。不過6人受到內照射的可能性較低,東電正在對被輻射量展開詳盡調查。 公仔箱論壇9 ], c' {. M' N4 W
5.39.217.769 X. o. w, l: v7 q9 O5 a# d# m1 o
共同社報道,據東電稱,本次洩漏的污水已經過放射性銫去除處理,但尚未進行淡水處理。每升污水中檢測出鍶90等釋放β射線的放射性物質3400萬貝克勒爾,銫含量則達1690貝克勒爾。 公仔箱論壇# S- m% _9 `7 h5 E2 ^# k0 w
& }* z/ g8 M2 I8 x- a$ \5.39.217.76 淡水化設備四周設有圍堤(面積約720平方米),洩漏的污水水深約1厘米。東電已將污水抽出後移至臨時儲罐。尚不清楚污水是否洩漏至廠房外部。
% |& C& a/ I8 ~$ j4 a5.39.217.767 F+ v. C1 x! _, A5 {
福島第一核電站內共有3台淡水化設備,此次發生洩漏的是其中一台的配管。9日上午9點35分左右,承包公司的工作人員欲取下連接這些設備的空管,但誤將通水的配管取下,導致管道內的污水噴出。 公仔箱論壇6 C4 t/ D, y n( `3 l5 A9 Z0 W
6 `' ~+ I, w& @) o( C$ P5.39.217.76 管道內水壓很強,重新連接耗時費力,污水洩漏持續1個多小時至上午10點50分左右,於管道附近閥門關閉後停止。
; t2 Y3 B: Q& }3 C! P5.39.217.76
; B; C. [8 U! `8 R 被污水噴淋的6名工作人員在防護服外穿了防水外套,並戴了面罩,污水並未接觸到臉。 |