10月9日電/東京電力公司9日宣佈,福島第一核電站工作人員誤將淡水化設備的配管取下,由此約7噸高活度污水洩漏。淡水化設備負責去除核反應堆冷卻後的水中鹽分。該設備附近的6名工作人員遭污水噴淋,受到輻射污染。不過6人受到內照射的可能性較低,東電正在對被輻射量展開詳盡調查。
" ]3 j, K3 ]4 c5 qtvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.76" s; a' f+ I# d- p2 X5 g: P
共同社報道,據東電稱,本次洩漏的污水已經過放射性銫去除處理,但尚未進行淡水處理。每升污水中檢測出鍶90等釋放β射線的放射性物質3400萬貝克勒爾,銫含量則達1690貝克勒爾。 0 n C! J# m5 V( T9 r( }+ f$ X8 l! O
5.39.217.762 N. h9 o- H: F4 e! [& }, {
淡水化設備四周設有圍堤(面積約720平方米),洩漏的污水水深約1厘米。東電已將污水抽出後移至臨時儲罐。尚不清楚污水是否洩漏至廠房外部。
! l- m/ a5 C5 p' z# C5.39.217.763 {( S* t; |8 Y( Y' P
福島第一核電站內共有3台淡水化設備,此次發生洩漏的是其中一台的配管。9日上午9點35分左右,承包公司的工作人員欲取下連接這些設備的空管,但誤將通水的配管取下,導致管道內的污水噴出。 5.39.217.76$ r }9 h; w4 S+ n: e, T
tvb now,tvbnow,bttvb* s" ~+ R* H' f! L6 R3 Z7 E* z
管道內水壓很強,重新連接耗時費力,污水洩漏持續1個多小時至上午10點50分左右,於管道附近閥門關閉後停止。
* e; C1 p9 h8 u1 t% T9 qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) a3 {, t- O, u8 U/ B/ _公仔箱論壇 被污水噴淋的6名工作人員在防護服外穿了防水外套,並戴了面罩,污水並未接觸到臉。 |