本帖最後由 felicity2010 於 2013-3-21 10:02 AM 編輯
6 s" a* Y6 Q7 j, b4 g& z" D* }TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. o5 @) B( J9 q8 ]
信科恐怖電梯 撕開膠紙 鋼絲半數斷
+ d; w1 `; ^1 a& h$ V$ m4 c# [: Z7 ?9 m# G
# L& z6 `$ F }) q- U9 I【《蘋果》偵查】
! b$ d. M. X' I! n, i2 x, c+ i5.39.217.76
p4 D3 m, M6 a' e7 [( U5.39.217.76【本報訊】涉及北角墮電梯意外的信科工程公司將於五月停牌,本報前日巡視仍由信科負責電梯維修保養的一幢工廈,發現一束從客電梯更換出來的舊保險鋼纜,滿佈銹迹,多處包上膠紙。撕開膠紙,赫見內裏6組鋼絲半數已完全斷裂,中間麻芯外露。專家指斷裂情況「好恐怖」,一旦墮電梯,此用作救命的保險鋼纜必定斷開,令安全鉗無法煞停電梯。機電署指如有證據會追查。2 Q# o; m, y+ P. u9 a
& i9 \. x* g7 S! Q% N3 v- `( U" M& t9 Q5.39.217.76記者:張文傑
' A; V' K( r: d+ l3 W5.39.217.76TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, O8 g$ P) O+ j( t# ?/ B. U; T4 S
7 Z$ [& ~& z4 t l* nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 ! |, U/ W4 m$ ]0 A
■業主曹先生相信包膠紙鋼纜曾運作一段時間。張文傑攝 公仔箱論壇) [+ r; V3 q: K* v: N
: t, s/ J6 |1 z$ G5 Q1 t記者日前到觀塘偉業街富合工廠大廈視察,發現該束損毀嚴重的舊保險鋼纜。大廈看更及三樓冷氣雪櫃公司業主曹先生均證實,該鋼纜是信科維修員約兩個月前維修客電梯時,從客電梯內拆出來,存放至今。該束鋼纜至少三處位置被白色電線膠紙包住。撕開其中一條膠紙,發現內裏6組鋼絲有2組完全斷裂。曹先生再撕開另一條膠紙,發現內裏3組鋼絲完全斷裂,更見到麻繩造的纜芯。
. s% q5 U M! U% ^5 _- RTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. [: u, _# B. O- f, i

, N1 o2 E$ u; ?5.39.217.76■富合工廈其中一部客電梯正更換主鋼纜。
; K5 K v Y3 R0 B: \$ E2 Z1 h) T公仔箱論壇
}$ }) R! K4 ~/ A- l. ^tvb now,tvbnow,bttvb 公仔箱論壇# y& B/ n* }5 ^- ~
■舊保險鋼纜至少三處有膠紙(箭嘴示)包裹。
0 @. C3 R8 }/ x, U9 v+ W# Rtvb now,tvbnow,bttvb9 T, l6 L/ g b
tvb now,tvbnow,bttvb" ?+ V9 F% O. ]0 m
■黃啟漢指保險鋼纜半數鋼絲斷開十分恐怖。tvb now,tvbnow,bttvb7 }' @4 n, X4 p; G" G
6 H/ l5 F6 G/ M% P+ k( Q; c s
業主促交接前徹底檢查5.39.217.76 L( o: K, j0 F/ g$ Y2 i5 Y4 O
# @6 K f# z; ~5 u3 ] {: QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。曹先生十分震驚,「唔講真係唔知,估唔到會搵啲膠紙咁樣整咁衰」。他指如果此保險鋼纜更換之前出事,後果堪虞,「人命嚟㗎呢啲,好缺德!冇可能咁,好彩,真係好彩!真係離晒譜!應該早啲換咗佢啦」。曹先生強調,如信科發現保險鋼纜有問題應即時向業主反映,他們一定願意出錢換,怒斥維修人員馬虎:「如果當初知係咁(用膠紙包住),報案告發佢添呀。」大廈其中一部客電梯現正更換主鋼纜,他會要求信科再徹底檢查大廈內四部電梯所有鋼纜及零件,確保運作正常才交予新維修公司接手。
, ]) Q |1 Z1 U( ^% M h: f6 |& t2 I; e. d. N8 a0 m2 R
職訓局卓越培訓發展中心(電機業)總教導員黃啟漢指,該保險鋼纜表面有明顯銹迹,機油不多,比較「乾身」,粗度合乎標準,雖難以評估膠紙包住持續運行了多久,但有理由相信「係傷得好嚴重先去換」。5.39.217.76& A4 z' [2 f$ `% w z0 }
( O; F; S- U, {8 }( }& [# H# p公仔箱論壇「就算開始時只係有啲披口,用膠紙包住都唔可以,因為你要密切關注個位有冇惡化,遮住咗點睇?」黃啟漢指一條纜有一組鋼絲斷開也不可能繼續使用,需上報機電署兼停電梯,更換整條纜。他強調保險鋼纜平時雖不用「受力」,但部電梯急降時全靠它,保養得宜可用8年之久,事件可能是維修員採輕視態度才會拖延更換,「可能諗住(保險鋼纜)都唔係用嚟吊住部電梯,係有緊急事故先用之嘛」。5.39.217.76, R. F/ A5 F( c) P) K$ \; q
, G1 X6 q6 T$ O8 ?3 ?* d
機電署發言人稱,過去3年沒收過該大廈任何鋼纜斷裂報告,建議業主可上報署方,並保留該束保險鋼纜,有需要時會要求信科解釋。而北角墮電梯事件中,安全鉗無正常運作,是否保險鋼纜出問題所致需再深入調查。記者昨致電信科,表明身份後對方即掛線,無回應事件。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ K" O/ g9 g7 m8 j