屯門觀塘兩宗升降機斷纜急墜

發生升降機斷纜的裕民中心。
9 d( d( P% G7 N6 F3 p! ~+ }' |& ~
, g. W0 P+ g! m
      屯門嘉悅半島及觀塘裕民中心兩幢大廈,前晚至昨午十六小時內,先後發生升降機斷纜急墜困人事件,幸均無人受傷。機電署要求兩家保養承建商,檢查兩屋苑共十五部升降機,並須於七個工作天向該署提交報告。 % O4 T% I' L5 [
5.39.217.764 b; B9 C' M$ H  B" N9 t
  升降機斷纜意外頻生,屯門及觀塘相繼有升降機斷纜。屯門嘉悅半島位於恒貴街一號,分兩座各有三部升降機,肇事為第二座四號升降機。前晚九時十七分,一對姓吳夫婦探望寄住外婆家的兒子後,在二十八樓乘四號升降機離去,升降機急墜十層樓,兩人嚇至魂飛魄散,最後由消防救出。
8 P* ~! Y8 _/ c7 n( d
" l& ]' K( A4 r+ otvb now,tvbnow,bttvb  機電工程署接獲通知到場了解,初步調查發現升降機五條鋼纜其中一條斷裂,安全系統即時發揮作用,停止升降機運作。肇事升降機的生產商及保養承建商為奧的斯電梯(香港)有限公司。   c  B1 L; Q  n, S/ i5 M% R& L
5.39.217.76# U" L. U4 w) I) J
  為保障公眾安全,機電署已要求保養承建商即時全面檢查大廈六部升降機,確定其操作安全,七個工作天內提交報告。奧的斯電梯公司指出,事件不涉升降機急墜,而升降機每兩星期會例行檢查一次,上次檢查是上周六。 5.39.217.761 Q9 {8 E* p* A! f- Z( O: U

, A! B4 k( E  }8 N' ^& \2 A5.39.217.76  姓沈女住客聞升降機急墜感到“好恐怖”,指大廈三部升降機平日沒有異樣,搶修好還會再搭。姓楊男住客稱,大廈樓齡約八至十年,相對較新,對事件感到驚訝,因常有人保養維修升降機,不太擔心安全;亦有住客不滿管理公司只張貼通告,沒有交代暫停升降機原因。
8 ]8 E2 q: c: W* \" O8 [公仔箱論壇
7 R3 n( ?4 y, ^" f' a+ N6 M- |% {  昨午二時十七分,牛頭角道裕民中心第二座六號升降機亦斷纜,安全系統發揮作用,停止升降機運作,兩名住客被困獲救。機電署發現升降機四條鋼纜其中一條斷裂。富來工程有限公司為肇事升降機保養承建商,一月五日為升降機年檢。
: ]& }- U* D3 M, I0 E
6 o! h2 M; Z+ [  Y8 ~5 V) ytvb now,tvbnow,bttvb  升降機保養承建商正全面檢查裕民中心三座大廈內其餘八部升降機,機電署已要求保養承建商七個工作天內提交報告。
& r. }1 E, y4 H9 h- u2 Ltvb now,tvbnow,bttvb
0 U9 }. R0 A3 C( J3 c8 t# B公仔箱論壇  理工大學機械工程學系工程師盧覺強指出,承辦商應使用磁控儀器檢測纜索內部情況,才可以看到內部裂痕,並定期檢查,確保安全